Выбивает ввод , розетка, автомат линии, входное узо

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 19.10.2016, 21:46
Сообщение #1





Гости






устанавливал розетки в комнате. на комнату отдельный автомат. отключил. при шевелении проводов выбивает входное узо. на проводах проверил напряжения нет. как это возможно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Искра
сообщение 20.10.2016, 20:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 995
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Гость_Василий_* @ 20.10.2016, 19:41) *
близко, в момент отключения центрального держал в руках землю. но провода все проверил, нигде фазы не было. можно поподробнее, пожалуйста.

Замкнул землю с рабочим нулем, например...


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Василий_*   Выбивает ввод   19.10.2016, 21:46
- - savelij®   Что-то где-то коротит...   19.10.2016, 23:26
- - Sinus   Утечка по цепи нуль-земля.   19.10.2016, 23:28
|- - Гость_Василий_*   Цитата(Sinus @ 19.10.2016, 23:28) Утечка ...   20.10.2016, 19:41
- - Искра   Цитата(Гость_Василий_* @ 20.10.2016, 19:4...   20.10.2016, 20:46
- - В   Цитата(Искра @ 20.10.2016, 20:46) Замкнул...   20.10.2016, 20:53