Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Алюм.: сечение и длительный ток? , Разные источники - разные мнения

Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 14:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2016
Пользователь №: 50304



Добрый день.
Имеется АВВГ 2х2.5 (на деле оказалось 2х.2.25, т.е усечка) длиной 15 метров.
Прикрепленное изображение

Подключен к автомату С16, из автомата выходит медь и т.д. Главные герои - 15 метров усечки и автомат С16.
Протекающий на этом участке ток будет от 13А до 17А, постоянно, т.е 24/7, независимо от напряжения (нагрузка увеличивается/понижается вручную при изменениях напряжения, для "вписывания" в рамки допустимых токов.

На ресурсе http://www.samelectric.ru/spravka/ploshhad...a-provodov.html говорится что "Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.".
6х2.25 = 13.5А. Далековато от верхней границы, где нагрузка будет чаще всего.
В то же время таблица "Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами" (Глава 1.3 ПУЭ-6) говорит что для одного двухжильного кабеля допустимый длительный ток составляет 17А, на открытом пространстве, и это при сечении 2мм/квадрат.
( http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html )
Прикрепленное изображение

Стоит отметить, что во всех таблицах и статьях данные приводятся для температуры воздуха +25. С поправочными коэффициентами на температуру воздуха разобраться не сильно получилось (не до конца понятно какой коэффициент использовать при конкретно температуре воздуха +5, -10 и т.д, таблица не совсем понятная.
Прикрепленное изображение

Ресурс http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html таблица 1.3.3
Прошу помощи разобраться, какие же все-таки токи допустимы на данном участке без вреда для кабеля (т.е некритичный нагрев, без оплавлений/разрушений/ссыхания и лопания изоляции), и какие поправки допустимого тока вносить при изменении температуры окружающей среды. Сколько поживет кабель при максимальных разумно допустимых нагрузках по току? Защитит ли данный автомат от разрушения кабеля?
Условия эксплуатации: прямо на кабель солнце не светит, лишь небольшие участки проходят открыто (2 - 4 метров) (т.е подвергаются солн.свету), кабель используется в указанном режиме круглый год.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Инк
сообщение 22.10.2016, 16:40
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Привет.
Я юзаю скан бумажного ПУЭ.
По этому кабелю: максимальный длительный ток - 18 А, если температура воздуха, как в моей местности, редко поднимается выше 40 градусов, то принимаем коэффициент 0,79 (выбираем по максимальной температуре воздуха), получается 14 А. Автомат С16, понятно, не защитит. Надёжно защитит только на 10 А. Если изоляция качественная, и кабель использовать не на пределе (а с автоматом 10 А), то может прослужить десятки лет.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Среднестатист
сообщение 22.10.2016, 19:18
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 22.10.2016
Пользователь №: 50304



Цитата(Инк @ 22.10.2016, 16:40) *
Привет.
Я юзаю скан бумажного ПУЭ.
По этому кабелю: максимальный длительный ток - 18 А, если температура воздуха, как в моей местности, редко поднимается выше 40 градусов, то принимаем коэффициент 0,79 (выбираем по максимальной температуре воздуха), получается 14 А. Автомат С16, понятно, не защитит. Надёжно защитит только на 10 А. Если изоляция качественная, и кабель использовать не на пределе (а с автоматом 10 А), то может прослужить десятки лет.
Спасибо. А какие коэффициенты для конкретной температуры окружающего воздуха? Т.е чтобы понимать, при какой температуре нужно/можно уменьшить/увеличить нагрузку на кабель?
Что же, значит будет автомат от кз защищать, а нагрузку буду сам контролировать (16А автомат получается большой, 10 маленький, не позволит 16А нагрузку включить).


Цитата(Andre_san @ 22.10.2016, 16:30) *
А не судьба ли вам взять и приобрести медный ВВГ 2Х2,5 (пусть он даже будет усеченка) его по крайней мере можно защитить АВ на 20А. Исходя из тех токовых нагрузок которые вы приводите.
Есть ряд факторов, которые не позволяют использовать медь в данном случае.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Среднестатист   Алюм.: сечение и длительный ток?   22.10.2016, 14:11
- - Костян челябинский   А вы не пробовали смотреть не на сайтах, которые ч...   22.10.2016, 14:36
|- - Среднестатист   Цитата(Костян челябинский @ 22.10.2016, 14...   22.10.2016, 15:07
- - Sinus   Зачем эти ресурсы? Зачем обсуждать то что на них н...   22.10.2016, 14:43
|- - Среднестатист   Цитата(Sinus @ 22.10.2016, 14:43) Зачем э...   22.10.2016, 15:13
- - с2н5он   лучше первоисточник (изготовитель)   22.10.2016, 15:07
- - Andre_san   Цитата(Среднестатист @ 22.10.2016, 13:11)...   22.10.2016, 16:30
- - Инк   Привет. Я юзаю скан бумажного ПУЭ. По этому кабелю...   22.10.2016, 16:40
|- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 16:40) Привет. Я...   22.10.2016, 19:18
- - Инк   Таблица 1.3.3, у нас перекочевала из 6-го ПУЭ в 7...   22.10.2016, 21:45
|- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 21:45) Таблица ...   22.10.2016, 21:59
- - Инк   Так. Не посмотрел сразу прилепленные файлы в перво...   22.10.2016, 22:21
|- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 22:21) Так. Не п...   22.10.2016, 22:35
|- - Олега   Цитата(Среднестатист @ 22.10.2016, 22:35)...   22.10.2016, 22:57
- - Инк   Правильно. Просто обычно кабель работает в автомат...   22.10.2016, 22:40
- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 22:40) Просто об...   22.10.2016, 22:45
- - Инк   Цитата(Среднестатист @ 22.10.2016, 21:45)...   22.10.2016, 23:05
- - Среднестатист   Цитата(Инк @ 22.10.2016, 23:05) Не смотря...   22.10.2016, 23:08


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2024, 1:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены