Добрый день.
Имеется АВВГ 2х2.5 (на деле оказалось 2х.2.25, т.е усечка) длиной 15 метров. Подключен к автомату С16, из автомата выходит медь и т.д. Главные герои - 15 метров усечки и автомат С16. Протекающий на этом участке ток будет от 13А до 17А, постоянно, т.е 24/7, независимо от напряжения (нагрузка увеличивается/понижается вручную при изменениях напряжения, для "вписывания" в рамки допустимых токов. На ресурсе http://www.samelectric.ru/spravka/ploshhad...a-provodov.html говорится что "Максимальный ток алюминиевого провода равен площади сечения умножить на 6.". 6х2.25 = 13.5А. Далековато от верхней границы, где нагрузка будет чаще всего. В то же время таблица "Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами" (Глава 1.3 ПУЭ-6) говорит что для одного двухжильного кабеля допустимый длительный ток составляет 17А, на открытом пространстве, и это при сечении 2мм/квадрат. ( http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html ) Стоит отметить, что во всех таблицах и статьях данные приводятся для температуры воздуха +25. С поправочными коэффициентами на температуру воздуха разобраться не сильно получилось (не до конца понятно какой коэффициент использовать при конкретно температуре воздуха +5, -10 и т.д, таблица не совсем понятная. Ресурс http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--PUE-...-KORONI-_3.html таблица 1.3.3 Прошу помощи разобраться, какие же все-таки токи допустимы на данном участке без вреда для кабеля (т.е некритичный нагрев, без оплавлений/разрушений/ссыхания и лопания изоляции), и какие поправки допустимого тока вносить при изменении температуры окружающей среды. Сколько поживет кабель при максимальных разумно допустимых нагрузках по току? Защитит ли данный автомат от разрушения кабеля? Условия эксплуатации: прямо на кабель солнце не светит, лишь небольшие участки проходят открыто (2 - 4 метров) (т.е подвергаются солн.свету), кабель используется в указанном режиме круглый год. |
|||
|
||||
22.10.2016, 21:45
Сообщение
#2
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Таблица 1.3.3, у нас перекочевала из 6-го ПУЭ в 7-е. Для России лучше уточнить, но думаю то же самое. Нормированная температура жил 65, условная среды 25, эту строку и смотрим. В мороз можно аж на треть перегружать. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
||
22.10.2016, 21:59
Сообщение
#3
|
||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 22.10.2016 Пользователь №: 50304 |
Таблица 1.3.3, у нас перекочевала из 6-го ПУЭ в 7-е. Для России лучше уточнить, но думаю то же самое. Нормированная температура жил 65, условная среды 25, эту строку и смотрим. В мороз можно аж на треть перегружать. Сообщение отредактировал Среднестатист - 22.10.2016, 21:59 |
|
|
||