Скрутка проводов на разетки , Допустимо и не опасно ли? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Скрутка проводов на разетки , Допустимо и не опасно ли? |
23.10.2016, 9:43
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 50306 |
Добрый день
Делают ремонт в квартире, работники нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали. Однако читал что скрутку делать категорически, вообще, никак нельзя, рабочий (можно сказать знакомы, не посторонний) говорит, что все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет. Вопрос к экспертам: на сколко это допустимо и безопасно. Спасибо П.С. только не пишите пожалуйста по учебнику.... а как бывает на практике. Сообщение отредактировал lols - 24.10.2016, 21:58 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.10.2016, 10:07
Сообщение
#2
|
Гости |
... работники нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали. Однако читал что скрутку делать категорически, вообще, никак нельзя, рабочий (можно сказать знакомы, не посторонний) говорит, что все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет. ... "Беда, коль пироги печёт сапожник..."! Зачем самому себе создавать проблемы? Почему Вы не пригласили для отделочных работ электрика? Отделочнику, по Вашему, электрические работы доверить можно, а электрику отделочные - нельзя? |
|
|
23.10.2016, 10:17
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 50306 |
"Беда, коль пироги печёт сапожник..."! Зачем самому себе создавать проблемы? Почему Вы не пригласили для отделочных работ электрика? Отделочнику, по Вашему, электрические работы доверить можно, а электрику отделочные - нельзя? Там только один провод. Остальная электрика уже сделана была. Всетаки интересует по существу, т.к. работа уже сделана Сообщение отредактировал lols - 23.10.2016, 10:17 |
|
|
24.10.2016, 15:18
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Там только один провод. Остальная электрика уже сделана была. Всетаки интересует по существу, т.к. работа уже сделана По существу- ПУЭ, 2.1.23: "Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта." (Ц) Например, в коробке. на практике полстраны на скрутках работает. дело не в скрутке, а в том, что скрутка замурована. все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет. этот рукожоп денег ведь тебе не заплатит, если скрутка пыхнет. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2025, 20:35 |
|