Делают ремонт в квартире, работники нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали. Однако читал что скрутку делать категорически, вообще, никак нельзя, рабочий (можно сказать знакомы, не посторонний) говорит, что все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет. Вопрос к экспертам: на сколко это допустимо и безопасно. Спасибо П.С. только не пишите пожалуйста по учебнику.... а как бывает на практике. Сообщение отредактировал lols - 24.10.2016, 21:58 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
23.10.2016, 10:07
Сообщение
#2
|
Гости |
... работники нарастили провода (медь 2,5) на скрутке и много изоленты, в стене, после все зашпаклевали. Однако читал что скрутку делать категорически, вообще, никак нельзя, рабочий (можно сказать знакомы, не посторонний) говорит, что все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет. ... "Беда, коль пироги печёт сапожник..."! Зачем самому себе создавать проблемы? Почему Вы не пригласили для отделочных работ электрика? Отделочнику, по Вашему, электрические работы доверить можно, а электрику отделочные - нельзя? |
|
|
23.10.2016, 10:17
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2016 Пользователь №: 50306 |
"Беда, коль пироги печёт сапожник..."! Зачем самому себе создавать проблемы? Почему Вы не пригласили для отделочных работ электрика? Отделочнику, по Вашему, электрические работы доверить можно, а электрику отделочные - нельзя? Там только один провод. Остальная электрика уже сделана была. Всетаки интересует по существу, т.к. работа уже сделана Сообщение отредактировал lols - 23.10.2016, 10:17 |
|
|
24.10.2016, 15:18
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
Там только один провод. Остальная электрика уже сделана была. Всетаки интересует по существу, т.к. работа уже сделана По существу- ПУЭ, 2.1.23: "Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта." (Ц) Например, в коробке. на практике полстраны на скрутках работает. дело не в скрутке, а в том, что скрутка замурована. все качественно скручивает, не перый раз и что мол проблем не будет. этот рукожоп денег ведь тебе не заплатит, если скрутка пыхнет. |
|
|
24.10.2016, 18:05
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
По существу- ПУЭ, 2.1.23: "Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта." (Ц) Например, в коробке. ... дело не в скрутке, а в том, что скрутка замурована. По существу. По ныне действующему ГОСТ на электропроводки не требуется доступ к соединениям, выполненным сваркой, опрессовкой или пайкой. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
24.10.2016, 19:50
Сообщение
#6
|
Гости |
... По ныне действующему ГОСТ на электропроводки не требуется доступ к соединениям, выполненным сваркой, опрессовкой или пайкой. Если имеете ввиду вот этот ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009, то вот что я увидел в нём: "52 .Выбор имонтаж электрооборудования. Электропроводки 526 Электрические соединения 526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) должны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке. 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением с ледующих соединений: - расположенных в земле; - заполненных компаундом или загерметизированных; - расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы; - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой; - являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие." Если что-то другое, подскажите, пожалуйста. |
|
|