Так как дома ингода вырубает 16 амперный вводной автомат, задумал варианты работы от трех фаз. По мне самый простой - автотрансформатор с входом на 360 вольт. Зааодно он будет и чуть как ккм работать. Или поплохеет инвертору от такого питания ?
|
|
|
25.10.2016, 11:43
Сообщение
#2
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3027 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
avlozitski, провели эксперимент, да 550 В. Потом посидели, порисовали, да по другому и быть не могло
и диоды от N просто лишние. Три фазы с общей нейтралью, это не три независимых источника включенные в паралель, как выглядит на первый взгляд. Может молодой специалист объяснит умственно (без проверки паяльником закона Ома). Ну у вас то эксперимент без паяльника, но на мат.модели, разница не большая ожог от паяльника или мозоль от мыши. А молодые специалисты нынче, после электротехнического коледжа, впадают в ступор от вопроса как измерить штангелем и посчитать сечение жилы кабеля. А на вопрос: - чему равна площадь квадрата? после паузы: - Это сложить четыре стороны? И самое страшное, что так ответили подряд за неделю четыре кандидата на освободившуюся должность электромонтёра! Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 25.10.2016, 11:43 -------------------- |
|
|
||