Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.10.2016 Пользователь №: 50326 ![]() |
Доброго дня!
На днях буду проходить экспертизу. В приложении однолинейная схема. Экспертиза пропустит такое подключение? Здание 5 этажное. Нагрузка (компьютеры) находятся только на 3,4,5 этажах. 1,2 этаж другие компании. ВРУ общее (старый щит, рубильник 250А, отходящие - предохранительные вставки) для всех компаний находится в подвальном помещении. У каждого свой учет. Заказчик желает установить ИБП для своих пользователей. При этом выделяет помещение для ИБП в том же подвале. Расстояние от ВРУ до помещения ИБП = 30м. В помещении ИБП я устанавливаю свой щит ЩР (см. схему), т.е. в этом варианте, при необходимости (проведение ТО, отключение ИБП), мы можем в помещении ИБП полностью обесточить линию. Т.к. Электрощитовая не наша, местного электрика сложно поймать... Или необходимо от существующего ВРУ, подключить кабель ВВГнг 1х(5*35кв.мм.) к вставке 100А и напрямую подключить ИБП (40кВА/40кВт). Так же отдельно проложить кабель для кондиционеров. (Р=3,8кВт). Т.е. не устанавливать в помещении ИБП щит ЩР... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Ну по мелочи можно еще выкинуть лоток для одиночного кабеля. Не все трубы учтены в ведомости труб. Что такое п25 не полиэтилен ли случаем?
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |