Доброго дня!
На днях буду проходить экспертизу.

В приложении однолинейная схема.
Экспертиза пропустит такое подключение?

Здание 5 этажное.
Нагрузка (компьютеры) находятся только на 3,4,5 этажах. 1,2 этаж другие компании.
ВРУ общее (старый щит, рубильник 250А, отходящие - предохранительные вставки) для всех компаний находится в подвальном помещении. У каждого свой учет.
Заказчик желает установить ИБП для своих пользователей. При этом выделяет помещение для ИБП в том же подвале. Расстояние от ВРУ до помещения ИБП = 30м.

В помещении ИБП я устанавливаю свой щит ЩР (см. схему), т.е. в этом варианте, при необходимости (проведение ТО, отключение ИБП), мы можем в помещении ИБП полностью обесточить линию. Т.к. Электрощитовая не наша, местного электрика сложно поймать...

Или необходимо от существующего ВРУ, подключить кабель ВВГнг 1х(5*35кв.мм.) к вставке 100А и напрямую подключить ИБП (40кВА/40кВт). Так же отдельно проложить кабель для кондиционеров. (Р=3,8кВт). Т.е. не устанавливать в помещении ИБП щит ЩР...



Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Valerapol
сообщение 25.10.2016, 14:25
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 681
Регистрация: 29.7.2014
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592



В качестве оффтопа:
Заметил в схеме одну особенность, с которой я бы как пользователь не согласился - отсутствует резервная линия параллельная UPS, которая позволит перевести нагрузку с бесперебойника на время его обслуживания. То что UPS рано или поздно нужно будет обслуживать наверно никто не спорит (всякое случается), но то, что для этого придется обесточить 3 этажа не есть хорошо. Лучше перевести нагрузку на резервную линию, отключить UPS и спокойно не спеша работать, чем бегать в "мыле" под давлением огорченных пользователей. Тем более это не очень затратно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Magistr_Yoda
сообщение 26.10.2016, 6:36
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 50326



Цитата(Valerapol @ 25.10.2016, 17:25) *
В качестве оффтопа:
Заметил в схеме одну особенность, с которой я бы как пользователь не согласился - отсутствует резервная линия параллельная UPS, которая позволит перевести нагрузку с бесперебойника на время его обслуживания. То что UPS рано или поздно нужно будет обслуживать наверно никто не спорит (всякое случается), но то, что для этого придется обесточить 3 этажа не есть хорошо. Лучше перевести нагрузку на резервную линию, отключить UPS и спокойно не спеша работать, чем бегать в "мыле" под давлением огорченных пользователей. Тем более это не очень затратно.


Спасибо!
В ИБП используется заводская перемычка между вводом и байпасом.

Цитата(Pantryk @ 25.10.2016, 17:44) *
Ну по мелочи можно еще выкинуть лоток для одиночного кабеля. Не все трубы учтены в ведомости труб. Что такое п25 не полиэтилен ли случаем?


Спасибо! Если уберу лоток, то в чем проложить кабель для ИБП и закрепить его в коридоре?
п25 - исправил на п.г.25 (ПВХ гофра 25мм. с протяжкой)




Еще вопрос по оформлению...

На общей однолинейной схеме у меня указан щит ЩР, этого достаточно или необходимо ЩР еще указать на отдельном листе?
Все остальные щиты (этажные) каждый на своем листе...
Вернуться в начало страницы