Доброго дня!
На днях буду проходить экспертизу. В приложении однолинейная схема. Экспертиза пропустит такое подключение? Здание 5 этажное. Нагрузка (компьютеры) находятся только на 3,4,5 этажах. 1,2 этаж другие компании. ВРУ общее (старый щит, рубильник 250А, отходящие - предохранительные вставки) для всех компаний находится в подвальном помещении. У каждого свой учет. Заказчик желает установить ИБП для своих пользователей. При этом выделяет помещение для ИБП в том же подвале. Расстояние от ВРУ до помещения ИБП = 30м. В помещении ИБП я устанавливаю свой щит ЩР (см. схему), т.е. в этом варианте, при необходимости (проведение ТО, отключение ИБП), мы можем в помещении ИБП полностью обесточить линию. Т.к. Электрощитовая не наша, местного электрика сложно поймать... Или необходимо от существующего ВРУ, подключить кабель ВВГнг 1х(5*35кв.мм.) к вставке 100А и напрямую подключить ИБП (40кВА/40кВт). Так же отдельно проложить кабель для кондиционеров. (Р=3,8кВт). Т.е. не устанавливать в помещении ИБП щит ЩР... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 681 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 ![]() |
В качестве оффтопа:
Заметил в схеме одну особенность, с которой я бы как пользователь не согласился - отсутствует резервная линия параллельная UPS, которая позволит перевести нагрузку с бесперебойника на время его обслуживания. То что UPS рано или поздно нужно будет обслуживать наверно никто не спорит (всякое случается), но то, что для этого придется обесточить 3 этажа не есть хорошо. Лучше перевести нагрузку на резервную линию, отключить UPS и спокойно не спеша работать, чем бегать в "мыле" под давлением огорченных пользователей. Тем более это не очень затратно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 25.10.2016 Пользователь №: 50326 ![]() |
В качестве оффтопа: Заметил в схеме одну особенность, с которой я бы как пользователь не согласился - отсутствует резервная линия параллельная UPS, которая позволит перевести нагрузку с бесперебойника на время его обслуживания. То что UPS рано или поздно нужно будет обслуживать наверно никто не спорит (всякое случается), но то, что для этого придется обесточить 3 этажа не есть хорошо. Лучше перевести нагрузку на резервную линию, отключить UPS и спокойно не спеша работать, чем бегать в "мыле" под давлением огорченных пользователей. Тем более это не очень затратно. Спасибо! В ИБП используется заводская перемычка между вводом и байпасом. Ну по мелочи можно еще выкинуть лоток для одиночного кабеля. Не все трубы учтены в ведомости труб. Что такое п25 не полиэтилен ли случаем? Спасибо! Если уберу лоток, то в чем проложить кабель для ИБП и закрепить его в коридоре? п25 - исправил на п.г.25 (ПВХ гофра 25мм. с протяжкой) Еще вопрос по оформлению... На общей однолинейной схеме у меня указан щит ЩР, этого достаточно или необходимо ЩР еще указать на отдельном листе? Все остальные щиты (этажные) каждый на своем листе... |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |