Может повторюсь.имеется линия 0,4кВ длинной чуть более 1км. провод А16.ток к.з в конце линии 149А. АВ стоит в КТП на 160А. что делать?

вернее как убедить начальство что провод надо менять)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 26.10.2016, 20:38
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22968
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сечение увеличивать, ставить в линии дополнительные аппараты защиты
убедить тем, что автомат не сработает и сгорит всё нафик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова