![]() Замер петли "Ф-О" на трансформаторе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Замер петли "Ф-О" на трансформаторе |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 22.3.2016 Из: Волгоград Пользователь №: 48743 ![]() |
Уважаемые специалисты помогите разобраться. Начали проверять петлю "фаза-ноль" в цехах с помощью ИФН-200 и обнаружили следующее-в большинстве случаев измеренный угол между током и напряжением составляет в среднем 50-60 градусов.
Такой большой угол (согласно А.В. Сакара "ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ..." ) говорит или о некачественном монтаже или большом индуктивном сопротивлении линии. Замерили петлю "Ф-О" непосредственно на трансформаторе 1000 кВА 6/0,4 кВ прибор выдал следующие результаты R=0,04 Ом, Х=0,05 Ом, Z=0.07 Ом, Iкз=3,27 кА, угол=54 град. Что это может означать и какой из этого можно сделать вывод? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Коллеги, тоже недавно столкнулся с этой темой из-за "главного электрега" "Газпром******* звездочки не скажу"
Ему захотелось померять токи КЗ на шинах 0,4 КТП 6/0,4 2500 кВА, причем прибором, кажется МZC-300 или чем-то аналогичным (по паспорту он не годится! ) Понятно, с моими расчетами ТКЗ не совпали, + по фазам различались в несколько раз и анализу не поддавались Как-то раз монтажники-строители коротнули нехилый кабель 0,4 (3*240) от этой КТП, причем в 15 метрах от КТП, отключился АВ-0,4 кВ этой КЛ, а на питающей ячейке 6 кВ Сепам срисовал осциллограмму ТКЗ. Итог: замеры МZC-300, в пересчете на 6 кВ, близко не лежат, он меряеет в сторону занижения - почему - думаю из-за индуктивности силового тр-ра 6/0,4. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |