Здравствуйте
Очень хотел бы получить консультацию специалистов по вот какому вопросу: Почему на рынке не существует УЗО и автоматов с немеханической коммутацией с применением тиристоров-симисторов-транзисторов? Ведь это решение напрашивается... Какие тут есть подводные камни? Заранее спасибо |
|
|
30.10.2016, 8:45
Сообщение
#2
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10956 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Существуют УЗО с электронным управлением (видимо, тех производителей, что не способны потратиться на точную механику). Главный минус - при пропадании нуля УЗО не срабатывает.
Насчет сопротивления перехода. Посмотрел я даташит первого попавшегося IGBT. На ток в 30 А, 600 V. Ток закрытого - 250 мкА. 2,4 МОм получается. У MOSFET примерно то же. Коммутационные аппараты на полупроводниках существуют, но их надёжность и максимальная отключающая способность не могут соревноваться с электромеханическими устройствами. Обычный модульный автомат исполнит свои обязанности даже при токе 3000, 6000, 10000 А (такая цифирка в прямоугольнике на корпусе). Сообщение отредактировал Roman D - 30.10.2016, 8:59 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|