Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

УЗО и автоматы на полупроводниках , Почему их нет?

iwdo32
сообщение 30.10.2016, 2:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 30.10.2016
Пользователь №: 50363



Здравствуйте

Очень хотел бы получить консультацию специалистов по вот какому вопросу:

Почему на рынке не существует УЗО и автоматов с немеханической коммутацией с применением тиристоров-симисторов-транзисторов?
Ведь это решение напрашивается...
Какие тут есть подводные камни?

Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 30.10.2016, 8:45
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10956
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Существуют УЗО с электронным управлением (видимо, тех производителей, что не способны потратиться на точную механику). Главный минус - при пропадании нуля УЗО не срабатывает.

Насчет сопротивления перехода.
Посмотрел я даташит первого попавшегося IGBT. На ток в 30 А, 600 V. Ток закрытого - 250 мкА. 2,4 МОм получается. У MOSFET примерно то же.

Коммутационные аппараты на полупроводниках существуют, но их надёжность и максимальная отключающая способность не могут соревноваться с электромеханическими устройствами. Обычный модульный автомат исполнит свои обязанности даже при токе 3000, 6000, 10000 А (такая цифирка в прямоугольнике на корпусе).

Сообщение отредактировал Roman D - 30.10.2016, 8:59


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2025, 7:02
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены