СП 256.1325800.2016 , СП 256.1325800.2016 следует отменить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СП 256.1325800.2016 , СП 256.1325800.2016 следует отменить |
9.10.2016, 9:35
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
СП 256.1325800.2016 следует отменить
http://y-kharechko.livejournal.com/31515.html 6 октября 2016 г. Приведён краткий анализ ошибок, допущенных в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Сделан вывод о необходимости его отмены. Комментарий об основных направлениях переработки СП 256.1325800.2016 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/31515.h...5%20-%20t215835 ). |
|
|
2.11.2016, 13:39
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
1. О том, как надлежит именовать это устройство написано много раз. См., например: Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с. Для лиц, которые не читают статьи и книги опубликовал информацию в блоге см. http://y-kharechko.livejournal.com/5603.html.
2. БДТ применяют только в совокупности с АВ, результат - АВДТ, который является УДТ. 3. Приведите информацию о RD3 из каталога на английском языке с ссылками на стандарты. 4. Под УЗО, например МЧС, понимает АВ и ПП. Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 2.11.2016, 13:43 |
|
|