![]() Подключение электро плиты |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подключение электро плиты |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.11.2016 Пользователь №: 50411 ![]() |
Прошу специалистов помощь в следующем случае. При подключении духового шкафа на квартире оказалось, что под нагрузкой выбивает автомат. После осмотра выявил, что из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе. Пожалуйста, кто может объяснить в чем дело?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
Цитата Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый это вы зря сделали. В вилке поменяйте всё назад как было. Сколько проводов у вас подходит к розетке 2 или 3? Какая мощность духовки? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 17:31 |
|
![]() |