Прошу специалистов помощь в следующем случае. При подключении духового шкафа на квартире оказалось, что под нагрузкой выбивает автомат. После осмотра выявил, что из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе. Пожалуйста, кто может объяснить в чем дело?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
так, давайте по-порядку. Во-первых укажите мощность духовки. Во-вторых, до этого в этой розетке всё работало нормально? И вообще как вы там в вилке духовки так легко поменяли местами провода? Обычно вилки идут неразборные
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.11.2016 Пользователь №: 50411 ![]() |
Мощность духовки не имеет в данном случае значения, так как я брал с 25 на 16 ее переключал, и она прекрасно работала, а вот от этой розетки я пробовал еще пару приборов и во всяком случае автомат выключался В этой вилке штыри взаимозаменяемы, а до этого розетку не трогали |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |