Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 4.11.2016 Пользователь №: 50411 ![]() |
Прошу специалистов помощь в следующем случае. При подключении духового шкафа на квартире оказалось, что под нагрузкой выбивает автомат. После осмотра выявил, что из автомата выходят два провода синий и белый, а вот на розетке уже напряжение, при измерении вольтметром, появляется на белом и желто-зеленом проводах. Поменял раскладку в вилке и синий пустил на желто-зеленый. Загорелась индикация на панели управления, но как только включается нагрузка, автомат тут же выбивает. Попробовал взять ноль из другой группы, выбило обе. Пожалуйста, кто может объяснить в чем дело?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Не увидел инфы про наличие напряжения между белым и синим в розетке.
Между белым и жз напряжение должно быть, это правильно. Но работать должно от белого и синего. ноль из другого места закономерно приводит к отключению, т.к. установлены диф.автоматы. диф.автомат нормально работает только если у него своя линия и нет левых нулей и фаз. что сделать: проверить духовку в другой розетке. Проверить в духовочной розетке другой заведомо исправный прибор. Это для начала. Вижу, что пробовали. А те розетки были с заземлением? Вероятно, неисправен диф. -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |