Поражение ДГ статикой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поражение ДГ статикой |
1.11.2016, 11:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50353 |
Доброго времени.
Столкнулся с выходом из строя ДГ. Вылетели диоды на генераторе и плата возбуждения. Предположительно от статики, хотя, может сочиняю, но при работе ДГ был включен центробежный насос для засасывания зерна в мельнницу. Сотрудник говорил, что это било током когда он подносил лопату с зерном к пластиковой трубе насоса. Насос заземлен на тот же контур, что и ДГ. Коллеги, подскажите, ситуация реальная? Спасибо. |
|
|
4.11.2016, 16:23
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50353 |
Да, еще отмечу, что кроме как на рабочий ноль, заземление больше никуда не садилось на ДГ.
|
|
|
7.11.2016, 17:09
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Да, еще отмечу, что кроме как на рабочий ноль, заземление больше никуда не садилось на ДГ. Коллеги, тут такое дело... Если разговор про производство, то система заземления на 99% в ГРЩ это TNC, т.е. комби N +PE. Приходит с ТП одной жилой, причем глухозаземлённой на ТП менее 4 ом.. В ГРЩ эта NPE разделяется на две замкнутых между собой шины N и PE (её ещё называют ГЗЩ) в эту точку сводятся броня кабелей. Далее к потребителям пошла пятипроводка и трехпроводка TNС-S , при этом уже отдельные жилы N и PE категорически запрещается соединять между собой в других щитах ПО ХОДУ распределения электроэнергии к потребителям. Причем PE в тех других щитах рекомендуют повторно заземлять по ходу распространения электроэнергии. В случае со стационарным электроагрегатом, который дополнительно к промышленной сети. Необходимо сделать тоже самое как и для трансформатора ТП. Устроить контур заземления генератора менее 4 ом. Нейтраль генератора необходимо посадить на корпус электрогенератора и соответственно заземлитель. Далее жилу кабеля TNC генератора в ГРЩ посадить на TNC трансформатора. А может с ТП к Вам пять жил идёт? Да и пластиковую трубу я бы покрасил какой токопроводящей краской... |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 6:18 |
|