Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

СП 256.1325800.2016 , СП 256.1325800.2016 следует отменить

Y.Kharechko
сообщение 9.10.2016, 9:35
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



СП 256.1325800.2016 следует отменить
http://y-kharechko.livejournal.com/31515.html
6 октября 2016 г.
Приведён краткий анализ ошибок, допущенных в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Сделан вывод о необходимости его отмены.

Комментарий об основных направлениях переработки СП 256.1325800.2016 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/31515.h...5%20-%20t215835 ).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 5.11.2016, 21:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Y.Kharechko, У меня лишь один вопрос. Укажите стандарты в которых вы были автор?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 6.11.2016, 8:41
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(ink_elec @ 5.11.2016, 21:08) *
Y.Kharechko, У меня лишь один вопрос. Укажите стандарты в которых вы были автор?

1. Некоторые стандарты указаны в сообщении 30.
2. Поскольку Вы не желаете читать мои сообщения на этом форуме, более Вам не отвечаю.

Цитата(Олега @ 5.11.2016, 23:12) *
Есть впечатление, что Вы уже и сами не помните где и что публиковалось. Впечатление это основано на ссылках типа: "давно опубликован см. выше", "выше указана".. а по гиперссылкам находишь довольно обширные тексты, в которых необходимое нужно еще отыскать.. "Сотни международных и национальных стандартов" - они приходят и уходят (меняются) и забодало уже бесконечное подтягивание под малопонятное и порой нелепое заморское изложение, чуждое русскому пониманию. На простой вопрос по RD3 Вы так ничего и не ответили толком. Ссылка на определение в ГОСТ ничего не объясняет и казус на лицо - под определение RD3 не попадает, однако устройством дифференциального тока является. Признать очевидную нелепость видимо что-то мешает..

А. Конечно, я уже забыл, что некоторые работы указал в сообщении 21. Зато вспомнил, что в течение последних 10 лет опубликовал по системам следующие работы:
1. Харечко Ю.В. Анализ требований к типам заземления системы ГОСТ P 50571.2 и стандарта МЭК 60364 3// Главный энергетик. 2008. № 4.
2. Харечко Ю.В. Анализ требований к типам заземления системы британских стандартов// Главный энергетик. 2008. № 5.
3. Харечко Ю.В. Современные требования к типам заземления системы TN C, TN S, TN C S, TT и IT// Промышленная энергетика, 2009, № 3 и 4.
4. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам заземления системы TN C, TN S, TN C S, TT и IT// Промышленная энергетика, 2009, № 5 и 6.
5. Харечко Ю.В. Требования стандарта МЭК 60364 1 к типам заземления системы// Электрика. 2009. № 3.
6. Харечко Ю.В. Анализ требований стандарта МЭК 60364 1 к типам заземления системы// Электрика. 2009. № 4.
7. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам заземления системы в новом ГОСТ Р 50571.1// Электрика. 2009. № 8.
8. Харечко Ю.В. Уточнение понятия «система распределения электроэнергии»// Электрика, 2011, № 10.
9. Харечко Ю.В. Уточнение понятия «тип заземления системы»// Электрика, 2011, № 11.
10. Харечко Ю.В. Анализ ошибок нового ГОСТ Р 50571.1, распространяющегося на низковольтные электроустановки// Электрика. 2011. № 12.
11. Харечко Ю. Требования нового ГОСТ Р 50571.1 к типам заземления системы TN S, TN C S, TN C, TT и IT// Библиотека инженера по охране труда, 2012, № 2 и 3.
12. Харечко Ю.В. Анализ основополагающих понятий «система распределения электроэнергии» и «тип заземления системы»// Промышленная энергетика, 2012, № 3.
13. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN C, TN S, TN C S, TT, IT переменного тока с одним источником питания// Промышленная энергетика, 2012, № 4.
14. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT переменного тока с одним источником питания// Электрика, 2012, № 2.
15. Харечко Ю.В. Об исправлении ошибок в требованиях стандарта МЭК 60364-4-44 к системе TT переменного тока с несколькими источниками питания// Электрика. 2012. № 3.
16. Харечко Ю.В. Анализ требований Правил устройства электроустановок к типам заземления системы TN S, TN C S, TN C, TT, IT// Электрика, 2012, № 8.
17. Харечко Ю.В. О новых требованиях к типам заземления системы TN S, TN C S, TN C, TT и IT для низковольтных электрических систем переменного тока с одним источником питания// Энергонадзор и энергобезопасность, 2012, № 1.
18. Харечко Ю.В. Уточнение терминологии в проекте межгосударственного стандарта ГОСТ 30331.1 «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»// Энергонадзор и энергобезопасность, 2012, № 4.
19. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN C, TN S, TN C S, TT, IT постоянного тока// Промышленная энергетика, 2013, № 6.
20. Харечко Ю.В. Анализ новых требований к электрическим системам TN и TT переменного тока с несколькими источниками питания// Промышленная энергетика, 2013, № 10.
21. Харечко Ю.В. Уточнение понятий «система распределения электроэнергии» и «тип системного заземления»// Электрика, 2013, № 1.
22. Харечко Ю.В. Уточнение требований к типам системного заземления TN S, TN C S, TN C, TT, IT// Электрика, 2013, № 10.
23. Харечко Ю.В. Основные понятия и требования к типам заземления системы// Электрика, 2014, № 6.
24. Харечко Ю.В. Частные требования к системам TN-S, TN-C-S, TN-C, TT, IT переменного тока// Электрика, 2014, № 6.
Советую Вам их освоить. Дополнительная информация опубликована в моём блоге.

Б. Терминологию документов МЭК Вам нужно изучить, т.к. она уже внедрена в национальную нормативную документацию и будет внедряться дальше хотите Вы этого или нет.
В. "Есть впечатление, что Вы уже и сами не помните", что в сообщении 35 Вам был задан конкретный вопрос (см. п. 3) для идентификации изделия. Ответ на него Вы не дали, но обвиняете меня: "На простой вопрос по RD3 Вы так ничего и не ответили толком". Поэтому далее я не буду утруждать Вас своими ответами.

Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 6.11.2016, 8:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 6.11.2016, 20:35
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Y.Kharechko @ 6.11.2016, 11:41) *
1. Некоторые стандарты указаны в сообщении 30.

С учетом выше изложенных (существенных) требований НТД к стандартам, я прошу Вас указать конкрето номера НТД!

Сообщение отредактировал ink_elec - 6.11.2016, 20:35


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 8.11.2016, 14:05
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(ink_elec @ 6.11.2016, 20:35) *
С учетом выше изложенных (существенных) требований НТД к стандартам, я прошу Вас указать конкрето номера НТД!

1. Отвечаю третий раз. Стандарты мной указаны выше в сообщении 30.
2. Больше на Ваши вопросы не отвечаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Y.Kharechko   СП 256.1325800.2016   9.10.2016, 9:35
- - Electrolamp   Цитата(Y.Kharechko @ 9.10.2016, 9:35) СП ...   9.10.2016, 14:33
- - Y.Kharechko   1. ГОСТ 32395–2013 следует заменить http://y-khare...   11.10.2016, 9:41
|- - Electrolamp   Цитата(Y.Kharechko @ 11.10.2016, 9:41) 3....   11.10.2016, 17:20
- - Y.Kharechko   В указанной статье "О переиздании ГОСТ 30331....   12.10.2016, 9:48
- - Electrolamp   Вот Вы в Правительство письмо направили, в котором...   13.10.2016, 9:08
- - Shura_with_KINEF   Так в том то всё и дело, что такой стандарт уже ес...   13.10.2016, 14:03
|- - Electrolamp   Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.10.2016, 14...   14.10.2016, 13:13
|- - Y.Kharechko   Цитата(Electrolamp @ 14.10.2016, 13:13) ...   17.10.2016, 12:11
|- - Electrolamp   Цитата(Y.Kharechko @ 17.10.2016, 12:11) С...   27.10.2016, 20:58
- - Y.Kharechko   1. Стандарты отменяют только тогда, когда вводят в...   14.10.2016, 8:54
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 14.10.2016, 8:54) Те...   14.10.2016, 15:03
- - Shura_with_KINEF   Цитата(Y.Kharechko @ 14.10.2016, 8:54) 6....   17.10.2016, 16:38
|- - Electrolamp   Цитата(Shura_with_KINEF @ 17.10.2016, 16...   1.11.2016, 0:12
- - Y.Kharechko   1. Термин "токопроводящий проводник" при...   17.10.2016, 21:30
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 17.10.2016, 21:30) Т...   18.10.2016, 17:07
- - Y.Kharechko   1. Поскольку из Минстроя прислали отписку, сегодня...   28.10.2016, 11:20
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(Y.Kharechko @ 28.10.2016, 11:20) h...   28.10.2016, 14:44
|- - Олега   Цитата(Shura_with_KINEF @ 28.10.2016, 14...   29.10.2016, 12:37
- - Shura_with_KINEF   Не расширить, и не сузить, а непонятно что. ЮВ вид...   29.10.2016, 18:53
- - Олега   Ю.В. так не предполагает. ИЛИ. И́ЛИ 1. союз о...   29.10.2016, 21:22
- - Y.Kharechko   Краткий анализ терминологических ошибок, допущенны...   30.10.2016, 8:28
- - Олега   Юрий Владимирович, плодовитость по части количеств...   30.10.2016, 12:27
- - Y.Kharechko   1. Из почти 300 статей, опубликованных в журналах ...   30.10.2016, 18:25
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 30.10.2016, 18:25) П...   30.10.2016, 20:26
|- - Y.Kharechko   Цитата(Олега @ 30.10.2016, 20:26) А есть ...   2.11.2016, 12:24
|- - ink_elec   Цитата(Y.Kharechko @ 2.11.2016, 15:24) Жд...   2.11.2016, 12:45
||- - Y.Kharechko   Цитата(ink_elec @ 2.11.2016, 12:45) Замеч...   2.11.2016, 13:21
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 2.11.2016, 12:24) Не...   2.11.2016, 12:52
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 2.11.2016, 12:24) .....   2.11.2016, 13:35
||- - ink_elec   Цитата(Олега @ 2.11.2016, 16:35) В своих ...   2.11.2016, 13:42
|- - Electrolamp   Цитата(Y.Kharechko @ 2.11.2016, 12:24) Ци...   2.11.2016, 22:31
|- - Олега   Цитата(Electrolamp @ 2.11.2016, 22:31) На...   2.11.2016, 22:47
|- - Electrolamp   Цитата(Олега @ 2.11.2016, 22:47) Как прим...   2.11.2016, 23:13
||- - Олега   Цитата(Electrolamp @ 2.11.2016, 23:13) Ли...   3.11.2016, 9:33
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Electrolamp @ 2.11.2016, 23:13) Ли...   6.11.2016, 12:50
||- - Electrolamp   Цитата(Гость сочувствующий @ 6.11.2016, 12...   7.11.2016, 10:35
|- - ink_elec   Цитата(Олега @ 3.11.2016, 1:47) Как приме...   3.11.2016, 6:12
- - Shura_with_KINEF   Сложные термины определяются простыми. Простые это...   1.11.2016, 8:43
|- - Electrolamp   Цитата(Shura_with_KINEF @ 1.11.2016, 8:43...   1.11.2016, 9:24
|- - Олега   Цитата(Electrolamp @ 1.11.2016, 9:24) Зде...   1.11.2016, 11:19
|- - Electrolamp   Цитата(Олега @ 1.11.2016, 11:19) Да ладно...   1.11.2016, 12:02
- - Y.Kharechko   1. О том, как надлежит именовать это устройство на...   2.11.2016, 13:39
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 2.11.2016, 13:39) 1....   2.11.2016, 15:10
- - Y.Kharechko   Корректное определение см. ГОСТ 30331.1.   2.11.2016, 13:45
|- - ink_elec   Цитата(Y.Kharechko @ 2.11.2016, 16:45) Ко...   2.11.2016, 13:50
- - Y.Kharechko   Анализ этой терминологии давно опубликован см. выш...   3.11.2016, 8:35
- - Y.Kharechko   Выше указана только малая часть моих публикаций по...   5.11.2016, 10:53
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 5.11.2016, 10:53) Вы...   5.11.2016, 23:12
- - ink_elec   Y.Kharechko, У меня лишь один вопрос. Укажите стан...   5.11.2016, 21:08
|- - Y.Kharechko   Цитата(ink_elec @ 5.11.2016, 21:08) Y.Kha...   6.11.2016, 8:41
|- - Олега   Цитата(Y.Kharechko @ 6.11.2016, 8:41) бол...   6.11.2016, 12:12
|- - ink_elec   Цитата(Y.Kharechko @ 6.11.2016, 11:41) 1....   6.11.2016, 20:35
|- - Y.Kharechko   Цитата(ink_elec @ 6.11.2016, 20:35) С уче...   8.11.2016, 14:05
|- - ink_elec   Цитата(Y.Kharechko @ 8.11.2016, 17:05) 1....   8.11.2016, 20:15
- - Олега   Цитата(Electrolamp @ 7.11.2016, 10:35) .....   7.11.2016, 14:42
- - Electrolamp   В продолжение Сообщения №40 Еще некоторые ошибки в...   14.11.2016, 13:38
- - Гость   Читаю ВВЕДЕНИЕ: В своде правил рассмотрены вопросы...   17.11.2016, 13:15
|- - Олега   Цитата(Гость @ 17.11.2016, 13:15) .. куда...   17.11.2016, 18:08
|- - Гость   Цитата(Олега @ 17.11.2016, 18:08) На кой ...   17.11.2016, 19:57
|- - Олега   Цитата(Гость @ 17.11.2016, 19:57) Информа...   17.11.2016, 21:14
- - Гость   Читаем дальше: 5.4.12 … При установке светильников...   20.11.2016, 9:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 20.11.2016, 9:28) .. 5.4.2...   21.11.2016, 0:04
|- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.11.2016, 0...   21.11.2016, 8:32
- - Гость   Читаем дальше: 7.1.12 Питающие линии электроприемн...   21.11.2016, 9:02
- - Гость   Читаем дальше: 8.1 Схемы электрических сетей должн...   23.11.2016, 8:21
- - 1   Читаем дальше: 8.13 Распределительные линии сетей ...   25.11.2016, 8:22
|- - Олега   Цитата(1 @ 25.11.2016, 8:22) Посмотри обл...   26.11.2016, 12:59
||- - Roman D   Цитата(Олега @ 26.11.2016, 11:59) Продолж...   26.11.2016, 13:55
|||- - Гость   Цитата(Roman D @ 26.11.2016, 13:55) И по ...   27.11.2016, 0:10
||- - Гость   Цитата(Олега @ 26.11.2016, 12:59) Продолж...   26.11.2016, 23:57
||- - Олега   Цитата(Гость @ 26.11.2016, 23:57) Решение...   27.11.2016, 1:07
|- - Electrolamp   Цитата(1 @ 25.11.2016, 8:22) Читаем дальш...   30.11.2016, 15:19
|- - Олега   Цитата(Electrolamp @ 30.11.2016, 15:19) Г...   30.11.2016, 23:42
|- - Гость   Цитата(Electrolamp @ 30.11.2016, 15:19) К...   1.12.2016, 13:36
- - Гость   Читаем дальше: 9 Силовые распределительные сети … ...   27.11.2016, 0:19
|- - Олега   Цитата(Гость @ 27.11.2016, 0:19) Читаем д...   27.11.2016, 11:24
- - Y.Kharechko   Ответ Минстроя от 22.11.2016 http://y-kharechko.li...   27.11.2016, 10:10
- - Гость   Читаем дальше: 10.9 Групповые линии аварийного эва...   27.11.2016, 14:11
|- - Олега   Цитата(Гость @ 27.11.2016, 14:11) 10.10 Г...   27.11.2016, 16:41
|- - Олега   Цитата(Гость @ 27.11.2016, 14:11) Потреби...   27.11.2016, 18:23
- - Гость   Остался только один ярый защитник хартурных СП - О...   29.11.2016, 13:06
|- - Олега   Цитата(Гость @ 29.11.2016, 13:06) Остался...   29.11.2016, 20:32
- - с2н5он   или просто надоело, вот и свалили   29.11.2016, 17:05
|- - Гость   Цитата(с2н5он @ 29.11.2016, 17:05) или пр...   1.12.2016, 13:24
- - ЛЕША   А я нетрезв.... Встряну в разговор умных л...   1.12.2016, 14:58
|- - Electrolamp   Цитата(ЛЕША @ 1.12.2016, 14:58) Я против ...   1.12.2016, 16:04
||- - ЛЕША   Цитата(Electrolamp @ 1.12.2016, 19:59) По...   1.12.2016, 16:05
|||- - Electrolamp   Цитата(ЛЕША @ 1.12.2016, 16:05) Тааак.......   2.12.2016, 9:12
||- - Олега   Цитата(Electrolamp @ 1.12.2016, 16:04) .....   1.12.2016, 18:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 1.12.2016, 14:58) .... В...   1.12.2016, 16:24
|- - Злой   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.12.2016, 16...   2.12.2016, 11:20
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Злой @ 2.12.2016, 11:20) Не нужны ...   2.12.2016, 22:15
||- - Гость   Цитата(Гость сочувствующий @ 2.12.2016, 22...   3.12.2016, 1:15
|- - Гость   Цитата(Злой @ 2.12.2016, 11:20) Не нужны ...   3.12.2016, 1:07
|- - Олега   Цитата(Гость @ 3.12.2016, 1:07) в красиво...   3.12.2016, 10:55
|- - Electrolamp   Цитата(Гость @ 3.12.2016, 1:07) Для прикр...   3.12.2016, 22:15
- - Гость   12.3 Для комплектации щитков следует применять пре...   5.12.2016, 22:14
|- - Олега   Цитата(Гость @ 5.12.2016, 22:14) 12.7 Для...   5.12.2016, 22:55
- - Гость   ПУЭ уже забыто некоторыми? Там 5 проводные линии р...   6.12.2016, 1:10
2 страниц V   1 2 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2025, 22:38
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены