Поражение ДГ статикой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поражение ДГ статикой |
1.11.2016, 11:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50353 |
Доброго времени.
Столкнулся с выходом из строя ДГ. Вылетели диоды на генераторе и плата возбуждения. Предположительно от статики, хотя, может сочиняю, но при работе ДГ был включен центробежный насос для засасывания зерна в мельнницу. Сотрудник говорил, что это било током когда он подносил лопату с зерном к пластиковой трубе насоса. Насос заземлен на тот же контур, что и ДГ. Коллеги, подскажите, ситуация реальная? Спасибо. |
|
|
8.11.2016, 21:58
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(ig.mi) мне слабо верится что на объекте изолированная нейтраль, потому как оборудование потребителя стационарное. А разве при стационарном оборудовании не может быть изолированной нейтрали? Цитата Поэтому будь то TN-C, TN-S или TT, надо заземлитель, нейтраль генератора, корпус генераторы соединить в одну кучу! Если нейтраль генератора и его корпус электрически не связаны, то можно ждать любых чудес... А если выполнить зануление оборудования, а корпус на контур заземления?И никаких чудес не будет! Однако если быть до конца честным, то мы не знаем некоторых мелочей, чтобы точно сказать о занулении и заземлении. Как я понял со слов автора, на корпусе генератора имеется отдельная клемма (болт) именно для заземления! Условно говоря, можно предположить, что схема современного ДГ предусматривает именно систему TN-S, что вполне логично. Вот и нужно было нагрузку подключать именно таким образом, а не по старинке и не по привычке, по типу "как всегда".... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
9.11.2016, 8:53
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Условно говоря, можно предположить, что схема современного ДГ предусматривает именно систему TN-S, что вполне логично. Вот и нужно было нагрузку подключать именно таким образом, а не по старинке и не по привычке, по типу "как всегда".... Не совсем так. У всех современных трехфазных ДГУ есть только два варианта исполнения по заземлению. Если трёхполюсный автомат на выходе ДГУ, то нейтраль и корпус генератора сидят на общей шине PEN. Если четырёхполюсный, то нейтраль сидит на 4 полюсе защитного автомата, а на корпусе силового генератора специально обученный болт или дырка под болт заземления.... Кстати и старые совецкие генераторы делали точно так же |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 5:15 |
|