Потери электроэнергии при распределении - сколько в процентах? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Потери электроэнергии при распределении - сколько в процентах? |
8.11.2016, 19:05
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 8.11.2016 Пользователь №: 50449 |
Здравствуйте!
Собственно, вопрос выглядит так: имеется генерирующая электростанция, где-то в РФ. Выработанная электроэнергия далее типично двигается (в моём представлении) так: - преобразуется для дальней передачи в 110-500КВ; - ЛЭП 110-500; - Преобразуется в 6-10 КВ; - ЛЭП 6-10 КВ; - преобразуется в 0,4КВ - ЛЭП 0,4 КВ до ввода к потребителю. На всех описанных этапах имеются неизбежные технические потери (нагрев, излучение, утечки...). Вопрос специалистам: какой процент от выработанной энергии отправляется в технические потери, в результате потерь на каждом этапе и суммарно? Хотя бы приблизительно? Интересует реальное положение в РФ. Не технические потери (воровство, аварии) не интересны. Заранее спасибо!! |
|
|
Гость_Гость_* |
9.11.2016, 9:57
Сообщение
#2
|
Гости |
Всё зависит от длин линий, схем электроснабжения, нагрузки и тд и тп.
Средняя температура по больнице к примеру у нас: Потери считаем от границы балансовой принадлежности с сетевой организацией, у нас она на ВЛ-110кВ (ВЛ принадлежат нам) их суммарная длина примерно 50км. Фактические потери составляют (уровень ВН)- 0,58%. На уровне СН не считали, наверное где то на уровне 1%, фактические на уровне НН - 2,37%. Какие потери у сетевой организации начиная от генерации не знаем. |
|
|