Здравствуйте.
Имеется НКУ с двумя вводами, с АВР. состоящая из двух корпусов. Корпуса соединяются шинным мостом. Система заземления TN-C-S. До вводных автоматов шина PEN делится как и положено на N и PE. Фазные шины и нейтраль проходят через шинный мост. Шина РЕ через шинный мост не проходит, а обрывается в конце каждого корпуса. Правильно ли это? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17707 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ГОСТ 32396-2013
6.3.6 В многопанельных ВРУ сборные фазные шины, как правило, выполняют в пределах распределительных панелей, а нулевые защитные РЕ и нулевые рабочие N сборные шины - в пределах каждой панели ВРУ - вводной и распределительной. 6.3.7 Соединения сборных шин панелей по 6.3.6 должны быть разборными, причем фазные шины рекомендуется соединять гибкими межпанельными перемычками, а нулевые защитные и нулевые рабочие - непосредственно друг с другом или с использованием шинных перемычек. 6.3.8 Перемычки по 6.3.7 должны выполняться из того же материала, что и соединяемые ими шины, причем их сечение должно быть не менее сечения этих шин. 6.3.9 Если перемычки по 6.3.7 имеют меньшее допустимое превышение температуры против соединяемых шин (например, вследствие изготовления их из изолированных проводов), то их сечение должно быть соответственно увеличено. РЕ по-любому соединять. N можно не соединять (к примеру, если в водных аппаратах защиты стоят УЗО противопожарные, но это изыск ). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.2.2025, 6:36 |
|
![]() |