Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 9.11.2016 Пользователь №: 50456 ![]() |
Здравствуйте.
Имеется НКУ с двумя вводами, с АВР. состоящая из двух корпусов. Корпуса соединяются шинным мостом. Система заземления TN-C-S. До вводных автоматов шина PEN делится как и положено на N и PE. Фазные шины и нейтраль проходят через шинный мост. Шина РЕ через шинный мост не проходит, а обрывается в конце каждого корпуса. Правильно ли это? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Скорее всего (но не обязательно) PE вводного это еще и ГЗШ. А две ГЗШ в одном ВРУ как-то не целесообразно. Ко всему точка разделения N и PE должна быть одна. Поэтому после объединения перемычкой этих двух шин, одно из соединений N и PE на краях схемы нужно убрать
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |