Поражение ДГ статикой |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Поражение ДГ статикой |
1.11.2016, 11:42
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.10.2016 Пользователь №: 50353 |
Доброго времени.
Столкнулся с выходом из строя ДГ. Вылетели диоды на генераторе и плата возбуждения. Предположительно от статики, хотя, может сочиняю, но при работе ДГ был включен центробежный насос для засасывания зерна в мельнницу. Сотрудник говорил, что это било током когда он подносил лопату с зерном к пластиковой трубе насоса. Насос заземлен на тот же контур, что и ДГ. Коллеги, подскажите, ситуация реальная? Спасибо. |
|
|
11.11.2016, 16:14
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 11.2.2005 Из: Минск Пользователь №: 2362 |
Почитал, .... так себе.... может близко к IT, только как предписанное УЗО в треугольнике будет работать? Нейтрали то нет
Сообщение отредактировал ig.mi - 11.11.2016, 16:17 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 6:17 |
|