Здравствуйте.
Имеется НКУ с двумя вводами, с АВР. состоящая из двух корпусов. Корпуса соединяются шинным мостом. Система заземления TN-C-S. До вводных автоматов шина PEN делится как и положено на N и PE. Фазные шины и нейтраль проходят через шинный мост. Шина РЕ через шинный мост не проходит, а обрывается в конце каждого корпуса. Правильно ли это? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А какими нормативными актами подкреплено решение с 4-проводным шинным мостом? Вы же разделили PEN - у вас 5 проводников в щите, соответственно и между щитами должно быть 5.
Можно еще обозначить одну из существующих на вашем рисунке PE шин ГЗШ и вам придется соединить с ней другую PE на основании заземления кабеля на вводе. А если обозначите обе как ГЗШ, то все равно придется соединить на основании требований об уравнивании потенциалов. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |