Приветствую экспертов этого сообщества и уповаю на Вашу помощь, ибо сам я оказался бессилен перед данной проблемой.
Монтаж проводки делали люди, которые сейчас недоступны. Санузел: тёплые полы, двойной выключатель (светодиодные дампы и люминисцентная +вентилятор), две розетки, полотенцесушитель, освещение зеркала. Провода внешней оплётки нагревателя ни к чему не подключены, а надо было так (рис. 9) ![]() https://cloclo22.cloud.mail.ru/thumb/xw1/Ca...1112_122140.jpg Вчера появился странный глюк: при включении освещения лампочки мигают и зуммер тёплых полов однократно пищит. Вкл/выкл освещения - всё работает нормально. Сегодня утром то же самое, но после этого погасли даже индикаторы на выключателе. Разбор показал, что провода нагревателя и датчика без запаса (похоже, их соединили внатяг и заштукатурили). Выпали из клемм провода датчика. Логика подсказывает, что это не может быть причиной неисправности. Т.к. заправить провода в клемму оказалось нереально, я их нарастил. Собрал всё как на фото - не работает. На фазе напряжение есть (проверил индикаторной отвёрткой). ![]() https://cloclo30.cloud.mail.ru/thumb/xw1/Ca...1112_122029.jpg Всё остальное в санузле работает. Сообщение отредактировал pezdoled - 12.11.2016, 14:58 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
имхо
То что оплётка кабеля ТП никуда не подключена, не влияет на работоспособность полов. А вот выпавшие концы датчика температуры точно влияют... в том числе и его исправность. То что всё заштукатурено "намертво", есть зер шлехк, ибо теперь Вам и датчик температуры не поменять неразрушительным способом. имхо2 Вам стоит провести ревизию всех установочных, коль такие экономисты работали, что не оставили запаса проводов в коробках. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |