![]() Подскажите знающие люди о подключение дома в деревне , Не принимают тех.условия |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Подскажите знающие люди о подключение дома в деревне , Не принимают тех.условия |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 12.11.2016 Пользователь №: 50466 ![]() |
Здравствуйте! есть вот такая вот ситуация, в деревне хочу подключиться к электричеству. получил ту, выполнил их. компания выдавшая ту настаивала на том, что бы их монтажники выполняли работы по прайсу, отказался. сделал все через другую контору. и после этого начались проблемы. сначала ту не принимали так как отсутсвует заземление, но компания производившая работы, выполнила работы по заземлению и оформила их, с всеми Rиз, с описанием поверенных мегеров, в общем после того как ткнул в эту бумагу, компания принимающая ту успокоилась. после этого компанию не устроил кабель, проложенный от опоры до участка, меня в городе не было, упустил момент с кабелем, что именно им не понравилось, но жена заплатила и кабель поменяли (те же ребята что делали весь монтаж), после этого ту так и не приняли, так как их не устроило, что счетчик который весит на опоре без дистанционного снятия показаний!!! к сожалению перерыл все бумаги, на счетчик их нет...в ту лишь указанно что класс точности счетчика должен быть не менее 2.0 и должен быть поверенным. Подскажите как мне правильнее сделать ? попробовать получить письменное обьяснение о не выполнии с моей стороны ту по конкретным причинам, которые их не устраивают? ведь они настаивают именно на том что счетчик примут, если он будет иметь функцию дистанционного снятия показаний, тут же любезно его предложили за 5 к. либо могу ли я поставить счечтик в доме, а не на опоре? но и тут вопрос, на участке пока построенна только баня, (2 этажа, второй сделан под комнату) и можно ли в таком помещении в принципе ставить счетчик?
Сообщение отредактировал Andrey23087117 - 13.11.2016, 11:50 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(S-cream) Насколько я понимаю, представленный счетчик имеет выходы для снятия показаний дистанционно (под верхней крышкой). Нет! Указанный автором счётчик не имеет никакой возможности дистанционной связи.Да и сам автор об этом говорит. Цитата(S-cream) В ТУ не указаны конкретные параметры АСКУЭ, которым должен соответствовать прибор учета. А они (требования параметрв АСКУЭ) и не могут быть в принципе указаны, поскольку выбор системы АСКУЭ СО и её организацию в любом случае подразумевает стандартные способы передачи данных, которые и заложены по ГОСТ в требования производителей счётчиков (порты, протоколы и пр...). Цитата Формально ТУ выполнены. Получается, что нет. Цитата(Andrey23087117) в интернете нашел такую вот схему подключения. верхний клемник - выходы под "дистанционное снятие показаний" ? Нет! Это не дистанционный контроль и снятие показаний.Вот характеристики данного прибора учёта: Ширина по количеству модулей 4,5 Номинальное рабочее напряжение 220 Класс точности 1 Способ монтажа DRA (на DIN рейку) Межповерочный интервал 16 Тип/модель Прямое измерение Калиброванный Да Тип счетчика Электромеханический Максимальный ток, А 60 Номинальное напряжение (UN) N- 220 Частота 1 600 Тип энергии Полезная мощность Тип тарифа Однотарифный Контроль тарифа 0 Тип индикации Аналоговый Тип интерфейса 0 Номинальный ток корпуса выключателя, Inm, А 5 Серия PROxima Производитель EKF Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP40 Высота, м 0.075 Ширина, м 0.125 Глубина, м 0.095 Гарантия 5 лет Соответствие ГОСТ/МЭК/ТУ ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52320-2005 Масса, кг 0.361 Сообщение отредактировал Rezo - 13.11.2016, 19:48 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. счётчик не имеет никакой возможности дистанционной связи. Это не дистанционный контроль и снятие показаний. А что это такое? Разве это не этот самый прибор учёта с перспективной возможностью (всего лишь возможностью) дистанционного контроля. Как там будет передаваться сигнал (УСД, модем) - это видимо уже по проекту АСКУЭ определится. Сообщение отредактировал Олега - 14.11.2016, 0:23 |
||
![]() |
|||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2025, 23:21 |
|
![]() |