Добрый день!
Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты? Ток отсечки автоматического выключателя 160А, автомат 16А класса С Ток КЗ в линии 175А |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Не понятно что оценивать.При токе 160а и более автомат сработает мгновенно без инерции.Т.е сработает эл магнитная защита.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
... При токе 160а и более автомат сработает мгновенно без инерции.Т.е сработает эл магнитная защита. Ничего мгновенно не срабатывает, даже ИБП для компьютера, тем более электромеханическое устройство. Есть нормируемая величина времени срабатывания аппарата защиты, для 220 В это 0,4 сек. таб. 1.7.1 ПУЭ. Если при отсечке 160 А автомат укладывается в эту величину, это есть хорошо. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Ничего мгновенно не срабатывает, даже ИБП для компьютера, тем более электромеханическое устройство. Есть нормируемая величина времени срабатывания аппарата защиты, для 220 В это 0,4 сек. таб. 1.7.1 ПУЭ. Если при отсечке 160 А автомат укладывается в эту величину, это есть хорошо. Вот такие тонкости для практики излишни,по теории да.Например при включении выключателя лампочка зажигается не сразу. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |