Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Разгон трансформатора :)

Гость_Гость_Oleg_*_*
сообщение 31.1.2008, 4:14
Сообщение #1





Гости






Можноли увеличивая сечение первичной обмотки и/или уменьшая количество витков первички получить больше ампер на вторичной? Перегрев, даже сильный, неважен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman_D
сообщение 31.1.2008, 10:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Масляные трансформаторы допускают 100% перегрузку в течении 10 мин; сухие - 60% 5 мин.
Однако трансформаторы рассчитываются в т.ч. по габаритной мощности сердечника. Превышение этой мощности чревато разогревом железа, снижением кпд, и тэ дэ.