Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ток КЗ, уставки , расчет кратности тока КЗ

Fox 2006
сообщение 14.11.2016, 12:56
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 50481



Добрый день!

Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты?

Ток отсечки автоматического выключателя 160А, автомат 16А класса С
Ток КЗ в линии 175А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Артем Тольятти2
сообщение 15.11.2016, 21:51
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



По-моему по замеру петли "фаза-нуль": ток кз в линии должен быть не менее чем на 10% больше тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата: 160 (при характеристике "С")+16=176 А. Почти проходит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fox 2006
сообщение 16.11.2016, 6:51
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.11.2016
Пользователь №: 50481



Цитата(Артем Тольятти2 @ 15.11.2016, 21:51) *
По-моему по замеру петли "фаза-нуль": ток кз в линии должен быть не менее чем на 10% больше тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата: 160 (при характеристике "С")+16=176 А. Почти проходит.

Не совсем понятно зачем еще 16А плюсовать? Раздел в пуэ не подскажите, где можно об этом почитать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 17:30
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены