Добрый день!

Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты?

Ток отсечки автоматического выключателя 160А, автомат 16А класса С
Ток КЗ в линии 175А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 16.11.2016, 7:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Fox 2006 @ 14.11.2016, 15:56) *
Добрый день!
Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты?

Как указали выше по времени срабатывания, д.б. менее 0,4 с для 220В. Однако это требование для обеспечения защиты человека при замыкании на землю для TN. Так же необходимо проверить согласованность АВ и сечения кабеля при токах КЗ по Гост Р 50571.4.43-2012 п. 434.5 Характеристики устройств защиты от токов короткого замыкания .