![]() Ток КЗ, уставки , расчет кратности тока КЗ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ток КЗ, уставки , расчет кратности тока КЗ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 50481 ![]() |
Добрый день!
Подскажите, как оценить соответствие кратности тока короткого замыкания к уставкам защиты? Ток отсечки автоматического выключателя 160А, автомат 16А класса С Ток КЗ в линии 175А |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 2.3.2013 Пользователь №: 31272 ![]() |
По-моему по замеру петли "фаза-нуль": ток кз в линии должен быть не менее чем на 10% больше тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата: 160 (при характеристике "С")+16=176 А. Почти проходит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.11.2016 Пользователь №: 50481 ![]() |
По-моему по замеру петли "фаза-нуль": ток кз в линии должен быть не менее чем на 10% больше тока срабатывания электромагнитного расцепителя автомата: 160 (при характеристике "С")+16=176 А. Почти проходит. Не совсем понятно зачем еще 16А плюсовать? Раздел в пуэ не подскажите, где можно об этом почитать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |