![]() Как определить какая система заземления? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как определить какая система заземления? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 ![]() |
Добрый день.Речь о Подмосковье. недостроенный коттедж.
с подстанции приходит кабель Марка BБШВ 4х35 до столба, на столбе стоит счетчик и до дома от столба протянут кабель. ну и контур заземления вокруг здания прокопан. Как понять какая система заземления будет Сообщение отредактировал Молот - 16.11.2016, 13:23 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Добрый день.Речь о Подмосковье. недостроенный коттедж. Не совсем понятен вопрос ... если Вы хозяин, Вам и выбирать ... если нет, спросить надо у него.с подстанции приходит кабель Марка BБШВ 4х35 до столба, на столбе стоит счетчик и до дома от столба протянут кабель. ну и контур заземления вокруг здания прокопан. Как понять какая система заземления будет Если хотели спросить, какую систему можно ... можно и TN-C-S и ТТ. Если коротко ... ПУЭ советует TN-C-S, Вы имеете право не доверять питающей линии и делать ТТ. Если рассматривать с бюджетной стороны, фаворит ПУЭ - будет дешевле. Если рассматривать с точки безопасности TN-C-S+обязательное оборудование от ТТ - самое безопасное. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 ![]() |
Не совсем понятен вопрос ... если Вы хозяин, Вам и выбирать ... если нет, спросить надо у него. Если хотели спросить, какую систему можно ... можно и TN-C-S и ТТ. Если коротко ... ПУЭ советует TN-C-S, Вы имеете право не доверять питающей линии и делать ТТ. Если рассматривать с бюджетной стороны, фаворит ПУЭ - будет дешевле. Если рассматривать с точки безопасности TN-C-S+обязательное оборудование от ТТ - самое безопасное. я хочу понять что делать с этим всем. т.к. недострой и недодел, хочу понять как это довести ло ума. Сейчас приходит кабель с подстанции на столб, с него заведен на щиток в доме. Также прокопано заземление и выведено на этот же щиток в доме. Мне надо соединить перемычкой шины PE и N в щитке дома? тогда получится TN-C-S? или я что-то путаю... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1879 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 ![]() |
Сейчас приходит кабель с подстанции на столб, с него заведен на щиток в доме. Вообщем нет, не путаете.Также прокопано заземление и выведено на этот же щиток в доме. Мне надо соединить перемычкой шины PE и N в щитке дома? тогда получится TN-C-S? или я что-то путаю... Если желаете иметь ТТ - перемычка не нужна. Но надо будет (обязательно) приобрести всякие УЗО или дифы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 30.10.2013 Пользователь №: 36329 ![]() |
Вообщем нет, не путаете. Если желаете иметь ТТ - перемычка не нужна. Но надо будет (обязательно) приобрести всякие УЗО или дифы. Я планирую дифы ставить на каждую розеточную группу и на наружнее освещение (тем более что они уже лежат тут в коробках-подарок от недостроившего владельца) , а на освещение обычные 1п автоматы... А еще подумываю о покупке УЗИП. Значит в таком случае не нужна перемычка? Сообщение отредактировал Молот - 16.11.2016, 14:34 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |