Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей?

Михаил_Ekb
сообщение 11.1.2008, 13:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 10209



Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали.
Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vlad Mirus
сообщение 17.1.2008, 22:14
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 24.11.2007
Пользователь №: 9900



Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) *
Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали.
Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации.

Первая здоровая мысль: что за оборудование такое, что нельзя выполнить несколько кабелей от ТП до отдельных ничем не примечательных ВРУ (нескольких) с разделением нагрузки до привычных простым смертным токов. Каждый от своей ячейки, каждый к своему участку нагрузки.

Раз уж мысля отпадает, то речь идет о готовой комплектной линии с большим количеством нагревателей и одним вводным устройством. Суть - нагрузка ну ни как не делится. Тогда возникает удивленный вопрос: Неужели для такого устройства в паспарте нет описания как его правильно подключить?

Из опыта
При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 кабеля на примерно такие же токи ("для себя"-без проекта). При изучении вопроса пришли к выводу, что !обязательно! надо в каждый кабель пускать все 3 фазы. Из соображений минимизации эл-м поля вокруг. Иначе кабели будут греть друг друга токами гражданина Фуко.

Цитата
Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это стандартный вариант!!! На ТП (если это БКПТ) стандартные ячейки по 400А, если вам требуется 630А или 1000А на ТП, то соединяются две соседние ячейки, но кабельние линии идут от свих ячеек, т.е. получается паралелка, а на ВРУ (или другом приемном устройстве потребителя) две паралелки сажаються на вводную шину.

С таким подходом повреждение одной КЛ равносильно выгаранию из-за перегрузки второй КЛ. И тут еще пойди угадай в каком месте и с какой силой она пыхнет при двойной-то перегрузке.
Аппарат защиты должен быть один. На предохранителях свет клином не сошелся. Есть еще автоматы, а если и их не хватает, то релейная автоматика.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 22.1.2008, 22:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



[
При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 кабеля на примерно такие же токи ("для себя"-без проекта). При изучении вопроса пришли к выводу, что !обязательно! надо в каждый кабель пускать все 3 фазы. Из соображений минимизации эл-м поля вокруг. Иначе кабели будут греть друг друга токами гражданина Фуко.


Цитата из журнала:
Сегодня имеются многочисленные факты неправильного заземления экранов однофазных кабелей, находящихся в эксплуатации. В качестве примера приведем результаты прямых измерений токов в экранах кабеля 10 кВ, заземленных в обоих концах согласно нормативным документам (измерения выполнены в одной из энергосистем Центра). Параметры кабеля: сечение жилы 500 мм2, сечение экрана 95 мм2, длина 2500 м. При токах 186 А в жилах трех фаз измеренный ток в экране каждой фазы составлял 115 А! В случае выхода указанного кабеля на номинальную нагрузку (ток в жиле около 500 А) ток в экране пропорционально возрастет и составит 310 А, что совершенно недопустимо для сечения экрана 95 мм2. В настоящее время от повреждений, вызванных нерасчетным тепловым режимом, рассмотренный кабель спасает лишь его сравнительно малая нагрузка. Это же относится и ко многим другим неверно спроектированным и уже находящимся в эксплуатации линиям с однофазными кабелями. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Д1111111111
сообщение 31.1.2008, 19:43
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 31
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 10295



Цитата(kraft @ 22.1.2008, 21:02) *
[
При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 кабеля на примерно такие же токи ("для себя"-без проекта). При изучении вопроса пришли к выводу, что !обязательно! надо в каждый кабель пускать все 3 фазы. Из соображений минимизации эл-м поля вокруг. Иначе кабели будут греть друг друга токами гражданина Фуко.
Цитата из журнала:
Сегодня имеются многочисленные факты неправильного заземления экранов однофазных кабелей, находящихся в эксплуатации. В качестве примера приведем результаты прямых измерений токов в экранах кабеля 10 кВ, заземленных в обоих концах согласно нормативным документам (измерения выполнены в одной из энергосистем Центра). Параметры кабеля: сечение жилы 500 мм2, сечение экрана 95 мм2, длина 2500 м. При токах 186 А в жилах трех фаз измеренный ток в экране каждой фазы составлял 115 А! В случае выхода указанного кабеля на номинальную нагрузку (ток в жиле около 500 А) ток в экране пропорционально возрастет и составит 310 А, что совершенно недопустимо для сечения экрана 95 мм2. В настоящее время от повреждений, вызванных нерасчетным тепловым режимом, рассмотренный кабель спасает лишь его сравнительно малая нагрузка. Это же относится и ко многим другим неверно спроектированным и уже находящимся в эксплуатации линиям с однофазными кабелями. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif


Привет из Калининграда года 3 ложим сшитый полиэтилен, маслонаполненного не сыскать, очень удобно к стати и в эксплуатации и при монтаже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил_Ekb   Кабельная линия 0.4кВ на 750А?   11.1.2008, 13:06
- - SergAn   У себя на работе прокладывали кабели в параллель и...   11.1.2008, 13:18
- - ZavGar   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:06) вып...   11.1.2008, 13:26
- - Михаил_Ekb   Официального заключения еще не прислали. Но на вхо...   11.1.2008, 13:40
|- - mak   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:40) Офи...   11.1.2008, 16:07
- - Гость   Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это с...   12.1.2008, 22:58
|- - alex524   Цитата(Гость @ 12.1.2008, 22:58) Вам откр...   14.1.2008, 22:44
- - toyota604   Глупости какие. Есть ПУЭ. Токи бывают и поболее 75...   16.1.2008, 10:05
- - Vlad Mirus   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто...   17.1.2008, 22:14
|- - kraft   С таким подходом повреждение одной КЛ равносильно ...   18.1.2008, 22:05
|- - kraft   [ При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 к...   22.1.2008, 22:02
|- - Д1111111111   Цитата(kraft @ 22.1.2008, 21:02) [ При мн...   31.1.2008, 19:43
- - Anatoli   Я был в Германии там все кабельные линии 10 кВ тол...   19.1.2008, 13:40
|- - mak   Цитата(Anatoli @ 19.1.2008, 13:40) Я был ...   19.1.2008, 23:42
- - CTALKEP   Михаил_Ekb Бабло хотят содрать, другой причины не ...   30.1.2008, 22:41
|- - kraft   Цитата(CTALKEP @ 30.1.2008, 21:41) Михаил...   1.2.2008, 21:20
|- - CTALKEP   Цитата(kraft @ 1.2.2008, 23:20) Про баб...   1.2.2008, 21:54
|- - mak   Цитата(CTALKEP @ 1.2.2008, 21:54) 2.1. Пр...   2.2.2008, 19:36
- - kraft   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто...   1.2.2008, 21:32
- - gomed12   Цитатат.к. кабель с меньшим сечением как обычно не...   2.2.2008, 15:05
- - scasi   лучше кидай парень отдельными жилами, это позволит...   5.2.2008, 14:08