СП 256.1325800.2016 , СП 256.1325800.2016 следует отменить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
СП 256.1325800.2016 , СП 256.1325800.2016 следует отменить |
9.10.2016, 9:35
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 25.7.2015 Пользователь №: 46242 |
СП 256.1325800.2016 следует отменить
http://y-kharechko.livejournal.com/31515.html 6 октября 2016 г. Приведён краткий анализ ошибок, допущенных в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Сделан вывод о необходимости его отмены. Комментарий об основных направлениях переработки СП 256.1325800.2016 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/31515.h...5%20-%20t215835 ). |
|
|
Гость_Гость_* |
23.11.2016, 8:21
Сообщение
#2
|
Гости |
Читаем дальше: 8.1 Схемы электрических сетей должны строиться исходя из требований, предъявляемых к электробезопасности, электроснабжению и надежности электроснабжения электроприемников зданий.
Строят ВЛ, КЛ, ТП, здание. Схемы электрических сетей разрабатывают в проектах на электрические сети. 8.2 Число вводно-распределительных устройств или главных распределительных щитов (ВРУ, ГРЩ), предназначенных для приема электроэнергии от городской сети и распределения ее по потребителям зданий, выбирается по соображениям обеспечения надежности электроснабжения с учетом конструкции здания и по построению схемы внешнего электроснабжения. При подключении к сельской сети 8.2 не работает? Кто такие потребители зданий? Лица, которые живут, работают в зданиях? Что означает “по построению схемы внешнего электроснабжения”? 8.4 ... От общего ВРУ допускается при проектировании здания осуществлять питание потребителей, расположенных в других зданиях и/или сооружениях при условии, что потребители связаны функционально (например: повысительные насосные, насосные перекачки дренажных стоков и т.п.). Допускается при проектировании здания, а после его завершения? А после окончания строительства? И главное, как осуществлять питание потребителей от ВРУ, которого еще нет (здание только проектируют)? В 8.12 указаны распределительные сети аварийного эвакуационного освещения. С учетом определения из 3.1.41 (распределительная сеть: Электрическая низковольтная сеть, состоящая из источника питания и линии электропередачи и предназначенная для питания электроэнергией электроустановок зданий и других низковольтных электроустановок) получаем освещение территории вне здания. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2025, 3:21 |
|