Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть. Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо выбрать, как выбрать плавкий предохранитель, для случая когда один ТЭН горит.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
кабель 3х25 по меди (Ідоп=95 А) или 3х35 по алюминию (Ідоп=90 А) при прокладании в воздухе и автомат на 80 А. При значительной длине линии проверить на падение напряжение
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |