Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть. Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо выбрать, как выбрать плавкий предохранитель, для случая когда один ТЭН горит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zendo057
сообщение 25.11.2016, 22:35
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Ближайший автомат 80А
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 25.11.2016, 23:01
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(zendo057 @ 25.11.2016, 22:35) *
Ближайший автомат 80А

Да, но зачем делать впритык, главное кабель выбрать соответствующий.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 26.11.2016, 0:12
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(гость олег @ 25.11.2016, 22:01) *
Да, но зачем делать впритык, главное кабель выбрать соответствующий.

А зачем автомат на 100А, и какое сечение кабеля от сюда выплывает? icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 26.11.2016, 0:50
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Цитата(Andre_san @ 26.11.2016, 0:12) *
А зачем автомат на 100А, и какое сечение кабеля от сюда выплывает? icon_wink.gif

Не сечение кабеля должно выплывать, а как раз наоборот. Кабель выбираем по нагрузке, в таблице надо смотреть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andre_san
сообщение 26.11.2016, 15:29
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 355
Регистрация: 6.12.2012
Пользователь №: 29561



Цитата(гость олег @ 25.11.2016, 23:50) *
Не сечение кабеля должно выплывать, а как раз наоборот. Кабель выбираем по нагрузке, в таблице надо смотреть.

Нагрузка у нас 48квт. какой ближайший большой автомат? 100А ? Какой тогда кабель? По меди 35мм2, по алюминию 50мм2 ? На фига козе такой баян, при линейных токах 73.1А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Егор8   ТЭны   25.11.2016, 9:17
- - ez81   40 Ампер за глаза.   25.11.2016, 9:32
|- - Егор8   Цитата(ez81 @ 25.11.2016, 16:32) 40 Ампер...   25.11.2016, 9:54
|- - Dimka1   Цитата(ez81 @ 25.11.2016, 9:32) 40 Ампер ...   25.11.2016, 11:58
- - zendo057   общая нагрузка 48-50кВТ автомат 60А не меньше.   25.11.2016, 12:51
- - Roman D   А у меня почему-то 73 почти получилось...   25.11.2016, 13:16
|- - гость олег   Цитата(Roman D @ 25.11.2016, 13:16) А у м...   25.11.2016, 13:32
- - zendo057   Так и есть но не 40.Посчитал грубо вместо 380 взял...   25.11.2016, 17:42
- - ez81   У меня выделенная мощность 15кВт по уровню напряж...   25.11.2016, 18:09
- - arakl   Ребята давай вспомним элетротехнику: Ток в нагрузк...   25.11.2016, 18:27
|- - haramamburu   Цитата(arakl @ 25.11.2016, 18:27) Ребята ...   25.11.2016, 19:41
||- - Null   Цитата(haramamburu @ 25.11.2016, 19:41) А...   26.11.2016, 17:03
||- - arakl   Цитата(haramamburu @ 25.11.2016, 20:41) А...   29.11.2016, 18:54
|- - гость олег   Цитата(arakl @ 25.11.2016, 18:27) Ребята ...   25.11.2016, 22:14
- - zendo057   Ближайший автомат 80А   25.11.2016, 22:35
|- - гость олег   Цитата(zendo057 @ 25.11.2016, 22:35) Ближ...   25.11.2016, 23:01
||- - Andre_san   Цитата(гость олег @ 25.11.2016, 22:01) Да...   26.11.2016, 0:12
|||- - гость олег   Цитата(Andre_san @ 26.11.2016, 0:12) А за...   26.11.2016, 0:50
|||- - Andre_san   Цитата(гость олег @ 25.11.2016, 23:50) Не...   26.11.2016, 15:29
|||- - Shturman1   Цитата(Andre_san @ 26.11.2016, 16:29) На ...   26.11.2016, 16:26
||- - haramamburu   Цитата(гость олег @ 25.11.2016, 23:01) Да...   26.11.2016, 1:00
|- - moshkarow   Цитата(zendo057 @ 25.11.2016, 22:35) Ближ...   27.11.2016, 9:59
- - Shturman1   кабель 3х25 по меди (Ідоп=95 А) или 3х35 по алюмин...   26.11.2016, 14:21
- - haramamburu   Null, Какую вводную автор дал, так и посчитали)))   27.11.2016, 9:19
- - zendo057   Не понятно что все удивляются сечению,может у ТС п...   27.11.2016, 9:57
- - Егор8   Три отдельных ТЭНа каждый мощностью 16кВт на напря...   28.11.2016, 1:21