![]() ТЭны |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ТЭны |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50216 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть. Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо выбрать, как выбрать плавкий предохранитель, для случая когда один ТЭН горит.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Ближайший автомат 80А
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Ближайший автомат 80А Группа компаний IEK расширила линейку силовых автоматических выключателей и представляет новую серию автоматических выключателей ВА88 Р с возможностью регулировки уставок срабатывания теплового и электромагнитного расцепителей. Защитные характеристики силового автоматического выключателя ВА88 Р могут быть настроены в диапазоне от 0,7 до 1 номинального тока по перегрузке, и от 5 до 10 номинальных токов в зоне КЗ. ![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |