Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
11.1.2008, 13:06
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10209 |
Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации. |
|
|
1.2.2008, 21:32
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 |
Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А? Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации. Месяц назад проложил заказчику две линии по 500А. (каждая линия состоит из двух кабелей АВВГ 3*120+1*70 длиной 170м.) вобщем похожая ситуация. Все сделал по проекту крутой проектной организации, теперь жду чем история с энергонадзором закончится. |
|
|