![]() Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.1.2008 Пользователь №: 10209 ![]() |
Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали. Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Михаил_Ekb
Бабло хотят содрать, другой причины не вижу. В ПУЯХ есть такое (2 присоединения на один контакт). Сажай хоть десять кабелей, но при условии что на один контакт будут подключеныы не более двух. Поясняю: делаешь шину на отходящем контакте автомата, сверлишь дырки и на каждую дырку крепишь не более двух кабелей. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.10.2007 Пользователь №: 9583 ![]() |
Михаил_Ekb Бабло хотят содрать, другой причины не вижу. В ПУЯХ есть такое (2 присоединения на один контакт). Сажай хоть десять кабелей, но при условии что на один контакт будут подключеныы не более двух. Поясняю: делаешь шину на отходящем контакте автомата, сверлишь дырки и на каждую дырку крепишь не более двух кабелей. Про бабло согласен, а с остальным нет. 1. На один контакт можно подключать кабеля разных потребителей. 2. Автомат защиты должен защитить от возгорания кабель наименьшего сечения (каким образом т.з. автомата будет держать суммарный ток всех потребителей если при этом будет отстроена на линию наименьшего сечения). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 ![]() |
Про бабло согласен, а с остальным нет. 1. На один контакт можно подключать кабеля разных потребителей. 2. Автомат защиты должен защитить от возгорания кабель наименьшего сечения (каким образом т.з. автомата будет держать суммарный ток всех потребителей если при этом будет отстроена на линию наименьшего сечения). 1. У тебяж вопрос звучал о передаче большой мощности потребителю? Но если даже так то передать мощность потребителю лучше по спараллеленным кабелям (ОДИНАКОГО СЕЧЕНИЯ!) а там поставить РЩ и далее каждому по потребностям. 2. См.п.1 ![]() 2.1. При параллелиной прокладке лучше такого не практиковать т.к. кабель с меньшим сечением как обычно несет большую нагрузку. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |