![]() ТЭны |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ТЭны |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.10.2016 Пользователь №: 50216 ![]() |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть. Есть 3 ТЭна по 16 кВт 380 В, если я их подключу треугольником, какой автомат необходимо выбрать, как выбрать плавкий предохранитель, для случая когда один ТЭН горит.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
Ребята давай вспомним элетротехнику:
Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл, То, ток равен 16000/380=42,1 A |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Ребята давай вспомним элетротехнику: Ток в нагрузке (активный) треугольник равен I=P/Uл, То, ток равен 16000/380=42,1 A А теперь еще раз думаем)))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 418 Регистрация: 25.7.2013 Из: херсон Пользователь №: 34535 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 8:05 |
|
![]() |