Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Есть две Деньки с характер стихами; 380В, 50Герц, 30 Ампер, одна 15кВа, другая20кВа. Вопрос: можно ли их запаралелить и подключить к РЩ для записки городка. Вообщем есть вагон городок, столовая, баня. Как лучше поступить. Помогите пожалуйста. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: м@сква Пользователь №: 6251 ![]() |
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Есть две Деньки с характер стихами; 380В, 50Герц, 30 Ампер, одна 15кВа, другая20кВа. Вопрос: можно ли их запаралелить и подключить к РЩ для записки городка. Вообщем есть вагон городок, столовая, баня. Как лучше поступить. Помогите пожалуйста. Сделать это можно. Если делать по уму то: 1. настройка системы возбуждения 2. замена двух контрольных панелей + возможно, единая мастер-панель 3. два автомата защиты с мотор-приводом. стоимость "всего с работами" будет больше чем ДГУ 80 кВт. Если не по уму, то может не только встречка, не только выход ДГУ из строя, но и пи№дануть вплоть до несчастного случая на производстве. А я так понимаю, ТС хотел "подшаманить по быстрому". Короче, самое правильное - либо новый ДГУ, либо разделять нагрузку -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |