Есть две Деньки с характер стихами; 380В, 50Герц, 30 Ампер, одна 15кВа, другая20кВа.
Вопрос: можно ли их запаралелить и подключить к РЩ для записки городка.
Вообщем есть вагон городок, столовая, баня. Как лучше поступить. Помогите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Сергеич
сообщение 1.12.2016, 11:12
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 31.7.2006
Из: м@сква
Пользователь №: 6251



Цитата(Гость_Андрей_* @ 29.9.2016, 6:54) *
Здравствуйте, у меня такой вопрос.
Есть две Деньки с характер стихами; 380В, 50Герц, 30 Ампер, одна 15кВа, другая20кВа.
Вопрос: можно ли их запаралелить и подключить к РЩ для записки городка.
Вообщем есть вагон городок, столовая, баня. Как лучше поступить. Помогите пожалуйста.


Сделать это можно. Если делать по уму то:
1. настройка системы возбуждения
2. замена двух контрольных панелей + возможно, единая мастер-панель
3. два автомата защиты с мотор-приводом.

стоимость "всего с работами" будет больше чем ДГУ 80 кВт.

Если не по уму, то может не только встречка, не только выход ДГУ из строя, но и пи№дануть вплоть до несчастного случая на производстве.
А я так понимаю, ТС хотел "подшаманить по быстрому". Короче, самое правильное - либо новый ДГУ, либо разделять нагрузку


--------------------
Занимаюсь промышленными дизель генераторами и ИБП
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2025, 3:55
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены