Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
1.12.2016, 13:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
Имеется глухозаземленная нейтраль, на этажный щиток приходит PEN-проводник,возможно ли разделение в этажном щитке для перехода с TN-C на TN-C-S PEN- проводника через перемычку
введя дополнительную клемму для заземляющего проводника и каково сечение перемычки |
|
|
1.12.2016, 14:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
При нынешнем обслуживании жилого фонда похеру где разделять.
Может прилететь откуда и не подозреваешь. Ещё раз повторю: 18 лет с разделением в ЭЩ. Хренли "от лукавого"? Ну *, выполнена установка в "те года "... И реконструкции не предусматривается.....Какого хрена говорить про нынешний срез времени? Ещё раз ТСу- сечение и материал PENa? Хотя можно пользоваться и этим: Сообщение отредактировал с2н5он - 1.12.2016, 22:30
Причина редактирования: слова выбираем
Прикрепленные файлы
|
|
|