Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
1.12.2016, 13:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
Имеется глухозаземленная нейтраль, на этажный щиток приходит PEN-проводник,возможно ли разделение в этажном щитке для перехода с TN-C на TN-C-S PEN- проводника через перемычку
введя дополнительную клемму для заземляющего проводника и каково сечение перемычки |
|
|
1.12.2016, 15:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 |
Что Вам сказать? На эту тему на форуме информации - море.
Представте, что этажом ниже, сей распрекрасный PEN отгорает..... В вашей розетке напряжение может подскочить вплоть до линейного (380В). Плюс получите на металлических корпусах Вашей бытовой техники потенциал. Прикоснувшись в этот момент к корпусу и к батарее отопления, водоразборному крану получите электрический удар... Вот такие прелести ..... И ХЗ что лучше...... |
|
|