Кабельная линия 0.4кВ на 750А? , Возможно ли использовать параллельное включение двух кабелей?

Михаил_Ekb
сообщение 11.1.2008, 13:06
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 10209



Кто нибудь сталкивался с задачей, выполнить кабельную линию от ДГУ и ТП до ВРУ здания длинной 100м. с током в каждой фазе 750А?
Думал выполнить линию из спаренных кабелей, но в тех надзоре забраковали.
Может кто-нибудь подскажет ссылку на нормативные документы или поделится опытом, как поступить в данной ситуации.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
CTALKEP
сообщение 30.1.2008, 22:41
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Михаил_Ekb
Бабло хотят содрать, другой причины не вижу. В ПУЯХ есть такое (2 присоединения на один контакт). Сажай хоть десять кабелей, но при условии что на один контакт будут подключеныы не более двух. Поясняю: делаешь шину на отходящем контакте автомата, сверлишь дырки и на каждую дырку крепишь не более двух кабелей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
kraft
сообщение 1.2.2008, 21:20
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 53
Регистрация: 9.10.2007
Пользователь №: 9583



Цитата(CTALKEP @ 30.1.2008, 21:41) *
Михаил_Ekb
Бабло хотят содрать, другой причины не вижу. В ПУЯХ есть такое (2 присоединения на один контакт). Сажай хоть десять кабелей, но при условии что на один контакт будут подключеныы не более двух. Поясняю: делаешь шину на отходящем контакте автомата, сверлишь дырки и на каждую дырку крепишь не более двух кабелей.


Про бабло согласен, а с остальным нет.
1. На один контакт можно подключать кабеля разных потребителей.
2. Автомат защиты должен защитить от возгорания кабель наименьшего сечения (каким образом т.з. автомата будет держать суммарный ток всех потребителей если при этом будет отстроена на линию наименьшего сечения).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 1.2.2008, 21:54
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(kraft @ 1.2.2008, 23:20) *


Про бабло согласен, а с остальным нет.
1. На один контакт можно подключать кабеля разных потребителей.
2. Автомат защиты должен защитить от возгорания кабель наименьшего сечения (каким образом т.з. автомата будет держать суммарный ток всех потребителей если при этом будет отстроена на линию наименьшего сечения).


1. У тебяж вопрос звучал о передаче большой мощности потребителю? Но если даже так то передать мощность потребителю лучше по спараллеленным кабелям (ОДИНАКОГО СЕЧЕНИЯ!) а там поставить РЩ и далее каждому по потребностям.
2. См.п.1 icon_biggrin.gif .
2.1. При параллелиной прокладке лучше такого не практиковать т.к. кабель с меньшим сечением как обычно несет большую нагрузку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mak
сообщение 2.2.2008, 19:36
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 169
Регистрация: 18.10.2007
Из: г.Саратов
Пользователь №: 9638



Цитата(CTALKEP @ 1.2.2008, 21:54) *
2.1. При параллелиной прокладке лучше такого не практиковать т.к. кабель с меньшим сечением как обычно несет большую нагрузку.

При параллельной прокладке кабелей ток распределится обратно пропорционально полным сопротивлениям примененных кабелей согласно закону Ома, т.к. напряжения на концах кабелей одинаково. Индуктивное сопротивление кабелей одного типа различаются не намного ( для АСБ-1 3х50+1х25 Х1=0,066 мОм/м и R1=0.769 мОм/км, а для АСБ-1 3х185+1х70 Х1=0,063 мОм/м и R2=0,208 мОм/м), следовательно ток распределится как отношение активных сопротивлений: I1*R1=I2*R2, отсюда I1=Iобщ*R2/(R1+R2)
Для примера, примем максимальные токи I1о=345 A и I2о=165 A и Ioбщ=510 A (токи вышеприведённых кабелей в земле без учета параллельной прокладки, для простоты).
При параллельной прокладке и загрузке их общим током 510 А он распределится так: I1=510*0.208/(0.769+0.208)=108.6 A для кабеля 50 мм2 и I2=401.4 A для кабеля 185 мм2.
Отсюда видно, что более тяжелый кабель будет перегружен в 401.4/345=1,163 раза, а кабель 50мм2 в 108,6/165=0,658 раза, т.е недогружен.
Если довести нагрузку для тяжелого кабеля до нормативной в 345 А, тогда легкий кабель окажется загружен только 0,658/1,163=0,565, т.е. только до 165*0,565=93 А.
Отсюда видна нерациональность параллельного включения кабелей разного сечения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Михаил_Ekb   Кабельная линия 0.4кВ на 750А?   11.1.2008, 13:06
- - SergAn   У себя на работе прокладывали кабели в параллель и...   11.1.2008, 13:18
- - ZavGar   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:06) вып...   11.1.2008, 13:26
- - Михаил_Ekb   Официального заключения еще не прислали. Но на вхо...   11.1.2008, 13:40
|- - mak   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 13:40) Офи...   11.1.2008, 16:07
- - Гость   Вам откровенно... мозг, кабели паралелятся и это с...   12.1.2008, 22:58
|- - alex524   Цитата(Гость @ 12.1.2008, 22:58) Вам откр...   14.1.2008, 22:44
- - toyota604   Глупости какие. Есть ПУЭ. Токи бывают и поболее 75...   16.1.2008, 10:05
- - Vlad Mirus   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто...   17.1.2008, 22:14
|- - kraft   С таким подходом повреждение одной КЛ равносильно ...   18.1.2008, 22:05
|- - kraft   [ При мне успешно и надолго ложили в параллель 3 к...   22.1.2008, 22:02
|- - Д1111111111   Цитата(kraft @ 22.1.2008, 21:02) [ При мн...   31.1.2008, 19:43
- - Anatoli   Я был в Германии там все кабельные линии 10 кВ тол...   19.1.2008, 13:40
|- - mak   Цитата(Anatoli @ 19.1.2008, 13:40) Я был ...   19.1.2008, 23:42
- - CTALKEP   Михаил_Ekb Бабло хотят содрать, другой причины не ...   30.1.2008, 22:41
|- - kraft   Цитата(CTALKEP @ 30.1.2008, 21:41) Михаил...   1.2.2008, 21:20
|- - CTALKEP   Цитата(kraft @ 1.2.2008, 23:20) Про баб...   1.2.2008, 21:54
|- - mak   Цитата(CTALKEP @ 1.2.2008, 21:54) 2.1. Пр...   2.2.2008, 19:36
- - kraft   Цитата(Михаил_Ekb @ 11.1.2008, 12:06) Кто...   1.2.2008, 21:32
- - gomed12   Цитатат.к. кабель с меньшим сечением как обычно не...   2.2.2008, 15:05
- - scasi   лучше кидай парень отдельными жилами, это позволит...   5.2.2008, 14:08