Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
1.12.2016, 13:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
Имеется глухозаземленная нейтраль, на этажный щиток приходит PEN-проводник,возможно ли разделение в этажном щитке для перехода с TN-C на TN-C-S PEN- проводника через перемычку
введя дополнительную клемму для заземляющего проводника и каково сечение перемычки |
|
|
2.12.2016, 22:55
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Г-н сочувствующий. Не насилуйте сограждан , проживающих в старом фонде, непременным РЕ-проводником в стояках. Нет такого обязалова для существующих зданий - никого из этих зданий не выселяют до завершения реконструкции, эл.энергию не отключают. Зануление вполне законно осуществляется защитным проводником (ныне РЕ-проводник), полученным ответвлением от совмещенного в этажном щитке. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2024, 22:04 |
|