Имеется глухозаземленная нейтраль, на этажный щиток приходит PEN-проводник,возможно ли разделение в этажном щитке для перехода с TN-C на TN-C-S PEN- проводника через перемычку
введя дополнительную клемму для заземляющего проводника и каково сечение перемычки |
|
|
3.12.2016, 14:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Ладно, давайте всем пока.
Это похоже на то, что кушать всем нужно, а в телевизоре говорят кругом ГМО, пестециды, консерванты и всякая зараза. Где были такие попытки, что за люди умные ? Попытки здесь: ГОСТ50571.1 312.2.1.1 "В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN-проводники. PEN-проводник распределительной сети должен быть разделен на нейтральный и защитный проводники на вводе электроустановки. А умные люди за граница европа, америка, да и япония. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
3.12.2016, 14:20
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это похоже на то, что кушать всем нужно, а в телевизоре говорят.. Это похоже на отсутствие аргументов (соответствующих НД). Кто-то где-то сказал, что он самый умный и почти уже отменил TN - не аргумент. Попытки здесь: ГОСТ50571.1 Тебе уже сказано было - заменен, потому забудь. Область применения смотри в начале документов. А умные люди за граница европа, америка, да и япония. То-то мэковских наш Харечко Ю.В. подправляет периодически К сведению TN при напр. 400/230 используют в быту Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция, Германия, Израиль, Турция, Франция... В США - тоже TN, только однофазная со средней точкой. То, что использует Япония - четырехпроводная трехфазная система с открытым треугольником и заземлением средней точки одной из обмоток - достойно удивления. Может расскажете, как такая система повышает безопасность обывателя ? Что там и как делится ? Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2016, 14:46 |
|
|
3.12.2016, 17:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
1) Это похоже на отсутствие аргументов (соответствующих НД). 2) Кто-то где-то сказал, что он самый умный и почти уже отменил TN - не аргумент. 3) Тебе уже сказано было - заменен, потому забудь. 4) К сведению TN при напр. 400/230 используют в быту Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Швеция, Германия, Израиль, Турция, Франция... 5) Может расскажете, как такая система повышает безопасность обывателя ? Что там и как делится ? 1) Аргументов достаточно, это ГОСТ который вы сами и привели (только похоже и не читали его к сожалению см. ниже), ПУЭ, СП, и здравый смысл. 2) Если ты имеешь в виду меня, то, ответь где я отменил и запретил TN? 3) Все, забыл, а вот из того ГОСТ 30331.1-2013 который действует: 312.2.1.1 В электроустановках жилых и общественных зданий, торговых предприятий, медицинских учреждений запрещено применять PEN- и PEL- проводники. PEN- или PEL-проводник распределительной электрической сети должен быть разделен на нейтральный или заземленный фазный проводник и защитный проводник на вводе электроустановки (см. рисунки 31В2 и 31В3); 4) Ты сначала уточни что там у них TN-C или TN-S не уравнивай их пожалуйста. 5) Еще раз, самая перспективная система заземления TN-S, такая как в тех странах которые вы перечислили в европе. Самым правильным на данный момент, в зданиях где применяется двухпроводные сети, ставить только УЗО а РЕ не делать. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|