Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
1.12.2016, 13:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
Имеется глухозаземленная нейтраль, на этажный щиток приходит PEN-проводник,возможно ли разделение в этажном щитке для перехода с TN-C на TN-C-S PEN- проводника через перемычку
введя дополнительную клемму для заземляющего проводника и каково сечение перемычки |
|
|
3.12.2016, 19:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Я тебе повторю ответ из 16 поста:
"Открываем 11Область применения. "Настоящий стандарт распространяется на проектирование, монтаж и проверку электрических установок". Когда будет выполнен проект в соответствии с ГОСТ, только тогда будет проведен монтаж по этому проекту. Проверять можно сколько угодно раз. И даже замечания можно настрочить. Однако пока ЭУ не пойдет на реконструкцию или кап.ремонт, она будет работать в том виде, в каком её допустили в эксплуатацию органы надзора." Тоже самое относится к ПУЭ, СП и прочим НД. Научись читать в самих документах когда их следует применять ! 2. Чего это ты себя причислил ? Я говорил про тех которые TN "пытаются у нас отменить", как самую ненадежную (по твоему тексту). ГОСТ TN-C-S не отменял точно. 3. Наконец-то.. Так вот, 303331.1-2013 открываешь и смотришь область применения. Там не сказано, что немедленно переделать все действующие ЭУ. 4. Уточняю: __________.JPG ( 5.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13 5. Не уводи. Тебе был задан вопрос о замечательной (с твоих слов ! п.23 "да и япония") японской системе. Вот и отвечай за слова. Про поголовное использование в европах TN-S - это ты откуда зацепил ? Самым правильным на данный момент, в зданиях где применяется двухпроводные сети, ставить только УЗО а РЕ не делать. Nail, оставил бы ты свой ИМХ при себе. Тебе уже сказано, что со 2 марта работает СП256 и нет больше ни одного норматива на применение УЗО в двухпроводке. К тому же третий провод для оборудования 1 класса никогда не упразднялся. Ни одним ПУЭ или ГОСТ. В общем-то и разговор идет об уже выполненной трехпроводке в квартире. Забыл ? Сообщение отредактировал Олега - 3.12.2016, 19:37 |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
4.12.2016, 2:47
Сообщение
#3
|
Гости |
... Nail, оставил бы ты свой ИМХ при себе. Тебе уже сказано, что со 2 марта работает СП256 и нет больше ни одного норматива на применение УЗО в двухпроводке. ... "СП 256.1325800.2016 А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления – эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с «землей»). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние." |
|
|
4.12.2016, 16:19
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
СП 256.1325800.2016 А.1.7 Все же воткнули !.. Виноват, не дочитал. Однако установка УЗО с использованием третьего проводника - гораздо лучший вариант. Тут думаю спорить не станете. Хотя даже при этом УЗО - всего лишь дополнительная мера. И повторюсь, тема посвящена не выбору варианта, трехпроводка в квартире уже устроена. Случай из практики .. пришел юлдык оборудованию .. Значит хватило. Не будет в сети (розетках) 380В. Сколько по-вашему ? На сколько поможет "гвоздик" при большой нагрузке в одной из фаз (и очень малой в других) ? Сопротивление ЗУ пусть 20+4 Ома. Назовите закон который вы здесь упомянули. Ты спрашивал это в п.15 и в 16-м я тебе уже отвечал. По-моему уже несколько раз названы ПУЭ, ГОСТ и СП. Не прочесть область применения в них самих ? Nail, открывай НД на время проекта (стройки, реконструкции) здания и смотри как тогда выполняли ЭУ. ЭУ продолжают эксплуатировать в том виде, в котором вводили вплоть до реконструкции или кап.ремонта.. Да и это уже говорилось. Что тебе до сих пор не понятно-то ? -кто виноват? -я обслуживаю здание Кроме обслуживающего персонала должен быть ответственный за электрохозяйство (какой-то инженерик или сам хозяин). Сообщение отредактировал Олега - 4.12.2016, 16:23 |
|
|
4.12.2016, 16:49
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
. Виноват, не дочитал. Олега, не хорошо однако, ты мне сколько раз тыкал, а сам и не читал, эх.......... Ну да ладно, давай не много отвлекемся, прошу прощения за то что не по теме, но уж очень задевает за что то там в душе, посмотри видео: https://www.youtube.com/watch?v=Ch34Kr7nN7Y -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
4.12.2016, 18:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Олега, не хорошо однако, ты мне сколько раз тыкал, а сам и не читал, эх. Да, давненько в это чудо не смотрел.., впрочем и ты ведь не заглядывал Только это ничего не меняет в теме. посмотри видео.. Понятно видел. К тематике (TN) не относится, волнует, так открывай новую тему. ("Запорожье(Заречная улица), Харьков(Старый клен), Одесса(Смуглянка), Москва(Распрягайте хлопцы коней), Днепропетровск(Катюша), Николаев(Надежда), Киев(Солнечный круг) Липецк(Червона рута), Донецк(От героев былых времен), Луганск(Спят курганы темные), Мариуполь(Я люблю тебя жизнь), Снежное(Шахтерская лирическая), Благовещенск(Ти ж мене пiдманула) - эти города поддержали флешмоб -Нашу песню не задушишь, не убьешь!") |
|
|