Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Свидетельства о поверке приборов для измерения влажности, температуры и давления , РТН попросил приложить к приемо-сдаточным протоколам

Артем Тольятти2
сообщение 20.10.2016, 8:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 2.3.2013
Пользователь №: 31272



Добрый день, сталкивался кто-нибудь с таким? Естественно у нас такого нет. Обычно гисметео нам помогает в яндексе с этими вопросами. Замечания впринципе сделаны в стиле - мы (РТН) работаем, вот нашли ошибки, не может же быть все идеально, надо же чего-нибудь написать. Может быть этого у меня и не должно быть, но проще приложить. Может у кого есть скан.

Сообщение отредактировал Артем Тольятти2 - 20.10.2016, 8:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ЛЕША
сообщение 21.10.2016, 17:24
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



ГОСТ Р 50571.16-2007 действующий?
Протокол должен содержать данные о климатических условиях (температура, влажность, давление) при проведении испытаний-измерений?
Эти данные откуда взять? По радио? Телевизору? Тогда и величину сопротивления изоляции можно придумать...
Но, придумать можно. А прибор-то поверенный иметь надо.
Так же и с климатическими данными.
Раз в протоколе указываются измеренные данные, то эти данные нужно получить с помощью поверенных приборов.
Представте, Вы проводите измерения в каком-нибудь овощехранилище. Метров 5-7 от поверхности земли.
Об этом обекте Гисметео или кто еще там, понятия не имеют. И о климате в нём тоже icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
А в протоколе климатические данные должны быть.
Вывод?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 21.10.2016, 17:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 21.10.2016, 21:01
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ЛЕША @ 21.10.2016, 18:24) *
ГОСТ Р 50571.16-2007 действующий?

1. а ничего, что Вы ссылаетесь на справочное приложение?
2. если я правильно понимаю, то клим.условия не входят в результаты измерений
3. тогда к протоколам нужно прилагать:
- бумагу подтверждающую ОКП
- копия заявки заказчика
и т.д.и т.п.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 23.10.2016, 13:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(с2н5он @ 22.10.2016, 1:01) *
1. а ничего, что Вы ссылаетесь на справочное приложение?

Да, приложение справочное. И в скобочках не указано, что оно "обязательное". Но и "рекомендуемое" тоже...
Благодаря нашему российскому крючкотворству, а также кривости переводов с другого языка на русский, всё возможно...
Не люблю это сокращение, но, ИМХО
Цитата(Артем Тольятти2 @ 23.10.2016, 16:48) *
Из всех измерений только на сопротивлениезаз. устройства делается поправка на погоду,

Да и на это нет поправок. Не нужны, в соответствие с:
" ПТЭЭП 2.7.13. Измерения должны выполняться в период наибольшего высыхания грунта (для районов вечной мерзлоты - в период наибольшего промерзания грунта)."
Вы про это?
А таблица с коэффициентами из ПЭЭП ушла в прошлое.....
Замер сопротивления изоляции силовых трансформаторов, эл.двигателей требует фиксации температуры, при которой проводились измерения, т.к норма величины сопротивления изоляции зависит от температуры

Сообщение отредактировал ЛЕША - 23.10.2016, 13:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 3.12.2016, 16:20
Сообщение #5





Гости






Уважаемые форумчане, помогите разобраться с пониманием следующего пункта ПТЭЭП:
3.6.23. При испытании внешней изоляции электрооборудования повышенным напряжением промышленной частоты, производимом при факторах внешней среды, отличающихся от нормальных (температура воздуха 20 град. С, абсолютная влажность 11 г/м3, атмосферное давление 101,3 кПа, если в стандартах на электрооборудование не приняты другие пределы), значение испытательного напряжения должно определяться с учетом поправочного коэффициента на условия испытания, регламентируемого соответствующими государственными стандартами.

Где можно ознакомиться с примерами определения поправочных коэффициентов на условия испытания и на какие государственные стандарты ссылаются правила?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 5.12.2016, 21:23
Сообщение #6





Гости






Помогите разобраться с пониманием п.3.6.23 ПТЭЭП. Неужели никто не сталкивался с этим вопросом в своей практике?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Артем Тольятти2   Свидетельства о поверке приборов для измерения влажности, температуры и давления   20.10.2016, 8:40
- - S-cream   В Тольятти нет Центра Стандартизации и Метрологии?...   20.10.2016, 17:21
- - ez81   Приперли Вас конкретно Вы, что сертификационные ис...   20.10.2016, 17:39
- - с2н5он   Вы проводили измерения температуры\влажности...   20.10.2016, 21:11
- - Артем Тольятти2   Центр Стандартизации и Метрологии есть, а приборов...   20.10.2016, 23:03
- - S-cream   Я вас в ЦСМ как раз за свидетельствами и посылал. ...   20.10.2016, 23:07
- - Гость   Или инспектора на Вас натравили или он сам чего то...   21.10.2016, 8:33
- - Артем Тольятти2   Я вот и думаю, не найдет он пункт каких-нибудь пра...   21.10.2016, 17:04
- - ЛЕША   ГОСТ Р 50571.16-2007 действующий? Протокол должен ...   21.10.2016, 17:24
|- - Гость сочувствующий   Цитата(ЛЕША @ 21.10.2016, 17:24) ГОСТ Р 5...   21.10.2016, 19:04
|- - с2н5он   Цитата(ЛЕША @ 21.10.2016, 18:24) ГОСТ Р 5...   21.10.2016, 21:01
|- - ЛЕША   Цитата(с2н5он @ 22.10.2016, 1:01) 1. а ни...   23.10.2016, 13:25
|- - Гость_Александр_*   Уважаемые форумчане, помогите разобраться с понима...   3.12.2016, 16:20
|- - Гость_Александр_*   Помогите разобраться с пониманием п.3.6.23 ПТЭЭП. ...   5.12.2016, 21:23
- - ez81   Вывод-в овощехранилище установлен контроллер с тер...   21.10.2016, 18:37
- - Артем Тольятти2   ЛЕША! Прибор-то, поверенный имеется, а к чему ...   23.10.2016, 12:48
- - с2н5он   ГОСТ 1516.3-96 не?   5.12.2016, 21:49
|- - Гость_Александр_*   Цитата(с2н5он @ 5.12.2016, 21:49) ГОСТ 15...   7.12.2016, 20:49
|- - ez81   Цитата(Гость_Александр_* @ 7.12.2016, 20...   8.12.2016, 6:02
|- - Гость_Александр_*   Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 6:02) уж больно ...   8.12.2016, 8:29
- - ez81   В РД по испытаниям есть зависимость от температуры...   6.12.2016, 7:40
- - ez81   Напряжение для испытаний выбирается согласно указ...   8.12.2016, 9:41
|- - Гость_Александр_*   Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 9:41) при влажно...   8.12.2016, 10:10
- - ez81   про влажность читаем ГОСТ Р 55194-2012 Электрообор...   8.12.2016, 11:08
|- - Гость_Александр_*   Можно сделать вывод. При испытании оборудования по...   8.12.2016, 14:38
- - ez81   Допускается использовать данные местного гидромете...   8.12.2016, 19:45
|- - Гость_Александр_*   Цитата(ez81 @ 8.12.2016, 19:45) Допускает...   9.12.2016, 13:59
- - с2н5он   на кошках Вас тренируются или хотят чего   9.12.2016, 20:33
- - Ваня Иванов   Уважаемые коллеги! Для начала изучите и выполн...   25.2.2017, 23:37