Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Переход с TN-C на TN-C-S , Этажный щиток |
1.12.2016, 13:59
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 8.5.2012 Пользователь №: 27386 |
Имеется глухозаземленная нейтраль, на этажный щиток приходит PEN-проводник,возможно ли разделение в этажном щитке для перехода с TN-C на TN-C-S PEN- проводника через перемычку
введя дополнительную клемму для заземляющего проводника и каково сечение перемычки |
|
|
5.12.2016, 15:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Пока никакая Это предположение (или рац.предложение)
Сообщение отредактировал Олега - 5.12.2016, 20:29 |
|
|
5.12.2016, 22:46
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Пока никакая Это предположение (или рац.предложение) В данном случае рацухой считаю реконструкцию и переход на 230/400 и TN-C-S! Можно было бы рассмотреть ТТ, но она тоже не дешево! Сообщение отредактировал ink_elec - 5.12.2016, 22:47 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|