СП 256.1325800.2016 следует отменить
http://y-kharechko.livejournal.com/31515.html 6 октября 2016 г. Приведён краткий анализ ошибок, допущенных в СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Сделан вывод о необходимости его отмены. Комментарий об основных направлениях переработки СП 256.1325800.2016 (см. http://y-kharechko.livejournal.com/31515.h...5%20-%20t215835 ). |
|
|
Гость_Гость_* |
5.12.2016, 22:14
Сообщение
#2
|
Гости |
12.3 Для комплектации щитков следует применять преимущественно защитные аппараты и приборы с единым размерным модулем, креплением которых предусмотрено на рейках. …
Во внутренних сетях жилых и общественных зданий, как правило, следует применять автоматические выключатели с комбинированными расцепителями. Что есть единый размерный модуль? На рейках можно закрепить все. В каком ГОСТе даны автоматические выключатели с комбинированными расцепителями? 12.5 Номинальные токи трехфазных комбинированных расцепителей автоматических выключателей с учетом 10.1 для защиты групповых линий и вводов квартир, включая линии к электроплитам, должны выбираться в соответствии с расчетными нагрузками. В каком ГОСТе даны трехфазные комбинированные расцепители? 12.6 ... Сечения питающих проводников определяют по суммарному току всех присоединенных аппаратов с учетом коэффициентов одновременности. Уставки защитных аппаратов на линиях, отходящих от ТП, должны приниматься по допустимым токам кабелей и токам послеаварийной нагрузки для резервируемых кабелей. Сечение по токам защитных аппаратов? В каком ГОСТе даны уставки защитных аппаратов? Где в здании спрятали ТП? 12.7 Для разрядных ламп в трехфазных пятипроводных распределительных и групповых линиях … Неправильно указано кол-во проводов. 13.1 ... При этом автоматические выключатели должны быть устойчивыми к токам короткого замыкания в соответствии с 8.8 ГОСТ IEC 60898-2–2011 и ГОСТ Р 50571.4.43. Причем здесь автоматические выключатели для постоянного тока? 13.3 ... Для проверки защитных аппаратов на наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения должен быть выполнен расчет однофазного короткого замыкания для наиболее удаленных электроприемников. В каком ГОСТе дано допустимое время защитного автоматического отключения КЗ? Как рассчитать КЗ? |
|
|
5.12.2016, 22:55
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 11:36 |
|