Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y:
1)обмотку ВН соединить звездой, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН?
2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмоткуНН треугольником то какие напряжения мы получим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 6.12.2016, 12:48
Сообщение #2





Гости






ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2.
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y:
1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН?
2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 6.12.2016, 17:14
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.12.2016, 12:48) *
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2.
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y:
1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН?
2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим?

При чём тут группа соединения??
1) НН ???
2) НН 230/230
п.с. ТС лопух безграмотный icon_evil.gif
да, поспешил с ответом: в первом случае, скорее всего, транс уйдёт в насыщение и в перегрев по току ВН

Сообщение отредактировал Ixtim - 6.12.2016, 19:32


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.12.2016, 17:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(Ixtim @ 6.12.2016, 17:14) *
При чём тут группа соединения??
1) НН 230/130
2) НН 230/230
п.с. ТС лопух безграмотный icon_evil.gif

Не спешите делать выводы и огульно всех хаить.
1.Возможно так делать нельзя т.к каждая вв обмотка окажется под линейным напряжением 6кВ если обмотка расчитана на звезду.Ток х/х будет превышать норматив,т.е вв обмотка является потребителем
2 Uл=Uф=0.4кв В этом случае нв обмотка является источником,и от схемы соединения не зависит.
Даже если не соединять нв обмотку в схему,то на кождой обмотке будет тот же потенциал.Повторюсь,Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого первичной обмоткой в железе и от количества витков вторичной обмотки.

Докажите обратное,если сможете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 6.12.2016, 20:47
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(zendo057 @ 6.12.2016, 18:56) *
Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого первичной обмоткой в железе и от количества витков вторичной обмотки.

Докажите обратное,если сможете.

Меняя напряжение на первички изменяется и магнитный поток.
В первой случаи ТС увеличил напряжение прикладываемое к каждой первичной обмотки в 1,73 раза. Если не было насыщения сердечника напряжения на вторичной обмотки стали также в 1,73 раза больше. То есть 400 и 690 вольт. Но этого не произойдет. Напряжение на выходе будет больше 400 вольт и меньше 690 вольт. Но это до тех пор пока с транса дым не пойдет.
Есть такое понятие вольт на виток, ну или виток на вольт, кому как удобно.
1)В первичной обмотки задается сколько вольт приложили к одному витку.
2)Вторичная обмотка даст столько сколько витков в ней, умноженное на вольт виток заданой первичной обмоткой за небольшим минусом.
3)Есть придельный вольт виток выше подымать незя.

Сообщение отредактировал rosck - 6.12.2016, 21:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zendo057
сообщение 6.12.2016, 21:52
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1464
Регистрация: 7.3.2014
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487



Цитата(rosck @ 6.12.2016, 20:47) *
Меняя напряжение на первички изменяется и магнитный поток.
В первой случаи ТС увеличил напряжение прикладываемое к каждой первичной обмотки в 1,73 раза. Если не было насыщения сердечника напряжения на вторичной обмотки стали также в 1,73 раза больше. То есть 400 и 690 вольт. Но этого не произойдет. Напряжение на выходе будет больше 400 вольт и меньше 690 вольт. Но это до тех пор пока с транса дым не пойдет.
Есть такое понятие вольт на виток, ну или виток на вольт, кому как удобно.
1)В первичной обмотки задается сколько вольт приложили к одному витку.
2)Вторичная обмотка даст столько сколько витков в ней, умноженное на вольт виток заданой первичной обмоткой за небольшим минусом.
3)Есть придельный вольт виток выше подымать незя.

Это все понятно,Но по условию как я понял напряжение на первичке не меняется=6кВ.
Первый вариант аварийный его я не рассматриваю
Яблоко раздора второй вариант,где на первичке 6кВ/звезда,вторичка,поменяли со звезды на треугольник при той же первичке.Иначе говоря вы подтверждаете мои слова.что напряжение на вторичке зависит от количества витков в этой обмотке и не зависит от схемы ее соединения.

Сообщение отредактировал zendo057 - 6.12.2016, 23:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Смена группы соединения обмоток тр-ра.   5.12.2016, 12:53
- - Roman D   Y - значит звезда. Y0 - звезда с нулем. Следовател...   5.12.2016, 14:09
- - Гость_Алексей_*   Чуть-чуть не так: 1.Линейное-380; фазное-220. 2.То...   5.12.2016, 14:39
- - Сергей ДД   Откроем тайну для чайника. Напряжение на концах од...   5.12.2016, 15:59
- - rosck   Цитата(Гость_Сергей_* @ 5.12.2016, 12:53)...   5.12.2016, 16:17
- - zendo057   Что в первом что во втором случае выходное линейно...   5.12.2016, 17:39
|- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 5.12.2016, 18:39) Что в...   5.12.2016, 19:23
|- - rosck   Цитата(zendo057 @ 5.12.2016, 17:39) Что в...   5.12.2016, 20:37
- - zendo057   Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в кат...   5.12.2016, 19:37
|- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 5.12.2016, 19:37) Втори...   6.12.2016, 1:06
- - Гость_Сергей_*   ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и м...   6.12.2016, 12:48
|- - ЛЕША   Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.12.2016, 16:48)...   6.12.2016, 13:19
|- - Ixtim   Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.12.2016, 12:48)...   6.12.2016, 17:14
||- - zendo057   Цитата(Ixtim @ 6.12.2016, 17:14) При чём ...   6.12.2016, 17:56
||- - Ixtim   Цитата(zendo057 @ 6.12.2016, 17:56) Докаж...   6.12.2016, 19:34
|||- - Гость_Сергей_*   Цитата(Ixtim @ 6.12.2016, 19:34) даже пыт...   8.12.2016, 8:43
|||- - Ixtim   Цитата(Гость_Сергей_* @ 8.12.2016, 8:43) ...   8.12.2016, 16:19
|||- - Гость_Сергей_*   Цитата(Ixtim @ 8.12.2016, 16:19) метать б...   9.12.2016, 16:45
|||- - Ixtim   Цитата(Гость_Сергей_* @ 9.12.2016, 16:45)...   9.12.2016, 17:07
||- - rosck   Цитата(zendo057 @ 6.12.2016, 18:56) Втори...   6.12.2016, 20:47
||- - zendo057   Цитата(rosck @ 6.12.2016, 20:47) Меняя на...   6.12.2016, 21:52
|||- - Сергей ДД   Цитата(zendo057 @ 6.12.2016, 21:52) Иначе...   7.12.2016, 0:46
|||- - eugevict   Цитата(zendo057 @ 6.12.2016, 21:52) Яблок...   7.12.2016, 2:14
||- - Гость_Сергей_*   Цитата(rosck @ 6.12.2016, 20:47) Меняя на...   8.12.2016, 8:57
|- - rosck   Цитата(Гость_Сергей_* @ 6.12.2016, 12:48)...   6.12.2016, 17:48
- - zendo057   Значит доказать свою правоту ВЫ не можете голослов...   6.12.2016, 19:48
- - zendo057   Найду транс и обязательно попробую.   7.12.2016, 18:58
- - Marten   А нафига транс "трифазный "искать? Комму...   7.12.2016, 22:23
|- - eugevict   Цитата(Marten @ 7.12.2016, 22:23) А нафиг...   8.12.2016, 0:46
- - Marten   Открою Великою Тайну... Оказывается великих: Теори...   8.12.2016, 2:43
|- - eugevict   Цитата(Marten @ 8.12.2016, 2:43) Открою В...   8.12.2016, 10:00
- - Гость   С низкой стороны фазное напряжение будет 12...   9.12.2016, 4:03
- - zendo057   Цитата(Гость @ 9.12.2016, 4:03) С низкой ...   9.12.2016, 18:10