![]() Смена группы соединения обмоток тр-ра. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Смена группы соединения обмоток тр-ра. |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)обмотку ВН соединить звездой, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмоткуНН треугольником то какие напряжения мы получим? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_Сергей_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2.
Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
ясно же написал тр-р подключен к системе 6 кВ и маркитанить с величиной питающего напряжения никто не собирается! А вопрос все тот же! в вопросе №1 опечатка сори))) поэтому дубль 2. Подскажите если у силового трансформатора 6/0,4 кВ с группой соединения обмоток Y-Y: 1)если обмотку ВН соединить треугольником, то какие напряжения фазное и линейное будут выходить с обмоток НН? 2) у этого же тр-ра (6/0,4 кВ Y-Y) соединить обмотку НН треугольником то какие напряжения мы получим? При чём тут группа соединения?? 1) НН ??? 2) НН 230/230 п.с. ТС лопух безграмотный ![]() да, поспешил с ответом: в первом случае, скорее всего, транс уйдёт в насыщение и в перегрев по току ВН Сообщение отредактировал Ixtim - 6.12.2016, 19:32 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
При чём тут группа соединения?? 1) НН 230/130 2) НН 230/230 п.с. ТС лопух безграмотный ![]() Не спешите делать выводы и огульно всех хаить. 1.Возможно так делать нельзя т.к каждая вв обмотка окажется под линейным напряжением 6кВ если обмотка расчитана на звезду.Ток х/х будет превышать норматив,т.е вв обмотка является потребителем 2 Uл=Uф=0.4кв В этом случае нв обмотка является источником,и от схемы соединения не зависит. Даже если не соединять нв обмотку в схему,то на кождой обмотке будет тот же потенциал.Повторюсь,Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого первичной обмоткой в железе и от количества витков вторичной обмотки. Докажите обратное,если сможете. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Вторичная обмотка это источник,эдс наводится в катушках и не зависит от схемы соединения зависит от магнитного потока наводимого первичной обмоткой в железе и от количества витков вторичной обмотки. Докажите обратное,если сможете. Меняя напряжение на первички изменяется и магнитный поток. В первой случаи ТС увеличил напряжение прикладываемое к каждой первичной обмотки в 1,73 раза. Если не было насыщения сердечника напряжения на вторичной обмотки стали также в 1,73 раза больше. То есть 400 и 690 вольт. Но этого не произойдет. Напряжение на выходе будет больше 400 вольт и меньше 690 вольт. Но это до тех пор пока с транса дым не пойдет. Есть такое понятие вольт на виток, ну или виток на вольт, кому как удобно. 1)В первичной обмотки задается сколько вольт приложили к одному витку. 2)Вторичная обмотка даст столько сколько витков в ней, умноженное на вольт виток заданой первичной обмоткой за небольшим минусом. 3)Есть придельный вольт виток выше подымать незя. Сообщение отредактировал rosck - 6.12.2016, 21:02 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 ![]() |
Меняя напряжение на первички изменяется и магнитный поток. В первой случаи ТС увеличил напряжение прикладываемое к каждой первичной обмотки в 1,73 раза. Если не было насыщения сердечника напряжения на вторичной обмотки стали также в 1,73 раза больше. То есть 400 и 690 вольт. Но этого не произойдет. Напряжение на выходе будет больше 400 вольт и меньше 690 вольт. Но это до тех пор пока с транса дым не пойдет. Есть такое понятие вольт на виток, ну или виток на вольт, кому как удобно. 1)В первичной обмотки задается сколько вольт приложили к одному витку. 2)Вторичная обмотка даст столько сколько витков в ней, умноженное на вольт виток заданой первичной обмоткой за небольшим минусом. 3)Есть придельный вольт виток выше подымать незя. Это все понятно,Но по условию как я понял напряжение на первичке не меняется=6кВ. Первый вариант аварийный его я не рассматриваю Яблоко раздора второй вариант,где на первичке 6кВ/звезда,вторичка,поменяли со звезды на треугольник при той же первичке.Иначе говоря вы подтверждаете мои слова.что напряжение на вторичке зависит от количества витков в этой обмотке и не зависит от схемы ее соединения. Сообщение отредактировал zendo057 - 6.12.2016, 23:16 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 1:37 |
|
![]() |